 楼主| 发表于 2022-10-27 09:47:25 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2022-10-27 09:28
和用户解释不清楚的。
太多用户打电话直接要求加氟,搞得好像不冷就是缺氟似的,用户倒像是维修工,说啥 ...

确实有故障时,每次他们一来就说要加雪种,我都非常的怀疑,每次来都是加雪种加机油,我说你们又找不到漏的地方,不会加过量吗?有时机头结冰严重,我找他们过来,又把雪种放了很多出来。但是现在还是每天在不同的时段会有结冰现像,有时结得还挺严重。而且我问他们那两个表到底怎么看的,雪种应该加多少那个表没有读数的吗?结果都回答不了我。我自已计算机网络专业的,对这些也不太懂,但是总觉得这些人太不靠谱了,真的时候真的想要是我懂一点,我自已动手还好
发表于 2022-10-27 10:22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyd2011 于 2022-10-27 10:23 编辑

记住一件事就行了,提着坛子就加氟的,是帅博
随着库温的下降温度不同压力也不同,所以不能告诉你压力是多少,但是机头结冰肯定是氟多了或者膨胀阀问题,多台机组可以参考正常的嘛