电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2187|回复: 6

提问

[复制链接]
发表于 2011-1-17 19:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣事达全自动洗衣机甩干时排水电磁阀反复吸合,是什么原因,测量电压有直流200伏
发表于 2011-1-17 19:57:48 | 显示全部楼层
电磁阀损坏或太脏,反复吸合时电压有变化吗?
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:47:21 | 显示全部楼层
回复 2# 芙蓉科技


    没有
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:49:45 | 显示全部楼层
回复 2# 芙蓉科技


    没有,电磁阀线圈有阻值,单独加电能吸和
发表于 2011-1-17 21:21:39 | 显示全部楼层
既然有直流200伏直接换电磁阀,有的是电磁阀里的触点不好或塑料变形。
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:27:23 | 显示全部楼层
电磁阀接通时线圈阻值为71欧姆断开时为1300欧姆与电磁阀上的标称阻值不太对
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:28:33 | 显示全部楼层
回复 5# 雷云峰


    电磁阀接通时线圈阻值为71欧姆断开时为1300欧姆与电磁阀上的标称阻值不太对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 04:40 , Processed in 0.052338 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表