一台格力多联机(1拖9)运行5年后报故障C3,查故障代码为主板与风机变频板通信故障,拆开外机发现主板通信线连接到两块风机变频板和两台压缩机变频板,仔细分析压缩机变频板未报通信故障,那主板没有故障,故障点在风机变频板。断开风机变频板通信线测量变频板无电压跳变,拆板进行电路分析,更换芯片后通信电压有跳变,装板试机,故障排除。