电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4480|回复: 30

R410A泄漏引起的成分变化规律

[复制链接]
发表于 2022-10-18 19:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家都知道R410A是由R32与R125各50%混合组成。关于R410A泄漏会不会引起制冷剂成分的变化,一段时间以来是“gong说gong有理,Po说po有理”,有的人“言之zao zao”,有的人“大dan推测”,但都没有具体的试验数据来实证。不妨看看下面几幅图表,它山之石也许可以攻玉。
25.jpg
27.jpg
29.jpg
 楼主| 发表于 2022-10-18 19:47:10 | 显示全部楼层
压力变化如下:
24.jpg
26.jpg
28.jpg
发表于 2022-10-18 19:57:51 | 显示全部楼层
为什么我看不懂
发表于 2022-10-18 20:04:46 | 显示全部楼层
科普不错
就是没看懂
发表于 2022-10-18 20:08:27 | 显示全部楼层

因为你只负责赚钱不搞研究。
发表于 2022-10-18 20:13:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 商务电器 于 2022-10-18 20:14 编辑


就算看懂了意义也不大,也没多少会按照那标准来做
发表于 2022-10-18 20:31:28 | 显示全部楼层

不同成分的液化温度和压力不同,泄漏后液化温度低的会先跑路。
发表于 2022-10-18 20:33:32 | 显示全部楼层
看对比是正比的
发表于 2022-10-18 20:45:16 | 显示全部楼层
看懂了也没什么意义,毕竟现在师傅上门维修一般都是直接加氟,很少有全部空再抽真空定量加410A的
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:03:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 肖马一族 于 2022-10-18 21:05 编辑

总结起来就是:R32漏的多,R125漏的少,反复充几次,R32占的比例越来越少,R125占的比例越来越多,整体压力越来越小。N次后就只剩R125了。R410A变成了R125了。没事,大家原来怎么干还怎么干,干大事者不拘小节。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 03:30 , Processed in 0.036484 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表