制冷状态高压管低压管都很热,压力打不下,初步怀疑是电子膨胀阀坏了,更换后故障依然还在,现在怀疑是那两个四通阀坏了,有师傅知道这种故障吗
发表于 2022-10-12 09:50:17 | 显示全部楼层
一开始就是四通阀串气,你搞膨胀阀什么意思,
压缩机串气,高低压管不热,四通阀串气噗噗噗的
发表于 2022-11-6 13:08:40 | 显示全部楼层
换四通阀就好了
发表于 2022-11-9 19:49:14 | 显示全部楼层
路过赚分
发表于 2023-11-1 21:23:16 | 显示全部楼层
也可能是四通阀线圈坏了,简单卸下四通阀阀线圈,放个螺丝刀子看磁铁吸合吗?如有磁力,在更换四通阀。