这两天装了两台新冷库,一台保鲜一台冷冻,面积相当,外机相同都是全封四匹机。冷冻库温度到-17度外机就低压保护,低压0.05MPa,高压1.6MPa。把压控调低能到负18停机。,补了些氟还是一样,高压1.8了低压不变,在试机当中高压突然升高到2.5(到2.2时喷液工作),后来又降回1.8。外环温31度,库容21立方(净容),外机全封四匹机,冰洋蒸发器DD30,膨胀阀T2(3#芯),连接管3.5米。现问题出在哪?低压按温度压力对比-18应该约为0.1bar。以上均匀厂家配的,我只负责安装。详图:
IMG_20221001_103022.jpg
IMG_20221001_094818.jpg
IMG_20221001_091536.jpg
IMG_20221001_091526.jpg
IMG_20221001_091145.jpg
IMG_20221001_091044.jpg
IMG_20221001_091023.jpg
发表于 2022-10-1 16:06:18 | 显示全部楼层
图1里的感温包应与回气管做好保温,不能裸露,以确保感温的准确性。
库温-17度时,此时的蒸发温度为-22度左右。用的什么制冷剂也没说,就以R22为例吧。当蒸发温度为-22度时,对应R22的饱和压力为0.126MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.1MPa左右表压。
你说的-18度是指库温还是蒸发温度?-18度直接的对应压力是0.164MPa表压。
对比之下,假如膨胀阀没有调动过,仍处出厂状态,则说明系统中的制冷剂仍不足。
发表于 2022-10-1 19:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
不知道蒸发温度取多少,膨胀阀阀芯是多大的,压力突然升高就不正常,或者机组内有空气没有放干净,还就是膨胀阀配置问题
 楼主| 发表于 2022-10-1 21:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-10-2 04:45 编辑

库温负18度时低表压0.05Mpa,高压1.9MPa。霜结到离压机8cm处
膨胀阀为什么不是斜着结霜?再加氟高压也会跟着再升高,会不会太高了
 楼主| 发表于 2022-10-1 21:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-10-2 04:44 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-10-1 16:06
图1里的感温包应与回气管做好保温,不能裸露,以确保感温的准确性。
库温-17度时,此时的蒸发温度为-22度左 ...


荣老师图1那是冷藏库照片,冻库太冷没拍,一样的阀。冻库用保温棉包了
R22的氟,阀没调动过。是不是高压高了,低压低了,再充氟到0.1Mpa那高压岂不是更高了?
 楼主| 发表于 2022-10-1 21:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2022-10-1 19:51
不知道蒸发温度取多少,膨胀阀阀芯是多大的,压力突然升高就不正常,或者机组内有空气没有放干净,还就是膨 ...

我也不知道什么原因高压突然蹿到那么高?丹佛斯阀芯3号。抽真空用的双表电磁阀也通电了,不知道问题出在哪?
发表于 2022-10-2 05:02:45 | 显示全部楼层
jdzjincheng 发表于 2022-10-1 21:19
库温负18度时低表压0.05Mpa,高压1.9MPa。霜结到离压机8cm处
膨胀阀为什么不是斜着结霜?再加氟高压也会跟 ...

根据图3膨胀阀的结霜现象,原因有:系统中的制冷剂不足;膨胀阀的开启度过小,或者膨胀阀配小了。
4P机配3#芯的膨胀阀是对的,膨胀阀没有调动过也是对的,这两点情况可以排除。
再补加制冷剂,虽然高压压力也会升高一点,但升高的幅度较小,而且此时的压缩比会减小一点的。南昌的气温还是很高的,高压1.9MPa并不算高哦,补加后低压压力会升高,压缩比减小,这不是更好吗?
发表于 2022-10-3 16:49:01 | 显示全部楼层
调大膨胀阀半圈
发表于 2022-10-3 20:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
用内平衡阀3号芯小了调大
发表于 2022-10-3 22:03:09 | 显示全部楼层
不知楼主弄好了没
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:09 , Processed in 0.067441 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表