如图,请问师傅此类电机保护器如何准确调节过载保护动作电流?
360截图20220926075628001.jpg
发表于 2022-9-26 09:15:33 | 显示全部楼层
拆开看看
发表于 2022-9-26 09:21:28 | 显示全部楼层
没有说明书吗?即使没有,这玩意能调整的地方有几处!
发表于 2022-9-26 09:37:21 | 显示全部楼层
旋钮到最大,开机,旋钮反方向调到过载灯亮时,再向大的方向调到过载灯不亮时就好了。
发表于 2022-9-26 09:40:49 | 显示全部楼层
拆开看看内部啥样子
发表于 2022-9-26 09:45:11 | 显示全部楼层
左边那个电流起跳值,得由设备的使用情况决定。
7.5KW会是直接启动的。
设定值还得考虑负载情况,
轻载的设定15-20即可。
重载的就要住大的方向设定了。
不必考虑电机启动的7倍电流,刚启动的峰流,保护器设计时就滤掉了。
 楼主| 发表于 2022-9-26 11:43:34 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-9-26 09:45
左边那个电流起跳值,得由设备的使用情况决定。
7.5KW会是直接启动的。
设定值还得考虑负载情况,

如果电位器周边的数值和电流相对应的话,那不是脑残设计吗?直接标电流值不是更直观吗?!
 楼主| 发表于 2022-9-26 11:45:50 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2022-9-26 09:21
没有说明书吗?即使没有,这玩意能调整的地方有几处!

没有说明书,它是安装在磁力启动器当中
 楼主| 发表于 2022-9-26 11:46:33 | 显示全部楼层
梦神维修 发表于 2022-9-26 09:37
旋钮到最大,开机,旋钮反方向调到过载灯亮时,再向大的方向调到过载灯不亮时就好了。 ...

不明白这种脑残设计,为何不直接标上电流值呢?
发表于 2022-9-26 17:14:43 | 显示全部楼层
看说明书
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:30 , Processed in 0.063923 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表