铝排管冷库,是否必须加装气分

[复制链接]
发表于 2022-9-25 14:02:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
铝排管冷库,是否必须加装气分,还是超过多大的铝排管冷库必须加装
发表于 2022-9-25 14:53:32 | 显示全部楼层
系统较大以上,或者蒸发器比压缩机高,就必须加装气分。
 楼主| 发表于 2022-9-25 15:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-9-25 14:53
系统较大以上,或者蒸发器比压缩机高,就必须加装气分。

荣昌老师,您好,冷库内部空间90立方,冷库高2.7米,温度-18摄氏度,客户要求采用32管径铝光管,即四周和顶部挂铝光管,采用10匹风冷活塞机组,请问您,应该用多长的铝光管,分几路,机器放在地上,是否要加气分?
发表于 2022-9-25 16:11:55 | 显示全部楼层
小雪人冷库工程 发表于 2022-9-25 15:28
荣昌老师,您好,冷库内部空间90立方,冷库高2.7米,温度-18摄氏度,客户要求采用32管径铝光管,即四周和 ...

按照库房面积(33.33平方)及排管的规格,排管应配置650m左右,至少得分6路,应设置气分。
发表于 2023-2-1 22:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
小雪人冷库工程 发表于 2022-9-25 15:28
荣昌老师,您好,冷库内部空间90立方,冷库高2.7米,温度-18摄氏度,客户要求采用32管径铝光管,即四周和 ...

15匹分四路450米足够了。我是这样配置的,
发表于 2023-2-7 11:26:48 | 显示全部楼层
如果是热F化霜,液气分离器还是要装的。否则化霜时容易液击。分几路要看铝排管径与长度,不同规格有不同的制冷量限制。不是定数。