荣昌老师求助,冷冻库-18度配204米铝光管

[复制链接]
发表于 2022-9-24 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-24 12:18 编辑

204米32铝光管分2路,5P水冷浙江比泽尔小四缸,机器运行前3天都正常电流在11A左右,第四天电流在15.16.18.19A,电流偏大,压缩机工作一会就会热保护,低压在0.15,高压始终上不去,在0.9左右
把制冷剂放完,电流就会降下来,低压0.2,高压0.1,会不会是因为冰堵
发表于 2022-9-24 12:23:19 | 显示全部楼层
库容和当时的库温都不说,什么制冷剂也不说,等于没用的问题。
低压压力还比高压压力高,
 楼主| 发表于 2022-9-24 12:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-24 12:54 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-9-24 12:23
库容和当时的库温都不说,什么制冷剂也不说,等于没用的问题。
低压压力还比高压压力高, ...


3.2x4.35x2.8,12的板,R22制冷剂,库温现在零下10度,已经打不下去了,现在低压0.15,高压1
发表于 2022-9-24 13:22:58 | 显示全部楼层
雪之凝 发表于 2022-9-24 12:31
3.2x4.35x2.8,12的板,R22制冷剂,库温现在零下10度,已经打不下去了,现在低压0.15,高压1 ...

压力单位都不写,我最讨厌这种口气了。排管配少了吧,蒸发面积小,蒸发压力(低压压力)就会低,制冷量也小,回气过热度大,压缩机的运转温度高。什么堵都不存在,堵了就没有低压压力了,电流也不会升高。
R22制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,对应的压力为0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.16MPa表压左右。
不知压缩机的机身上是否结了霜?回气管的霜结到哪里了?系统的结霜情况怎样?膨胀阀调动过没有?这些都要告知的。
 楼主| 发表于 2022-9-24 14:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-24 18:03 编辑

压缩机头大概有三分之一的薄霜,系统内铝光管路也是一层薄霜,膨胀阀调大过
如果改成一路可以吗
发表于 2022-9-24 18:12:08 | 显示全部楼层
雪之凝 发表于 2022-9-24 14:59
压缩机头大概有三分之一的薄霜,系统内铝光管路也是一层薄霜,膨胀阀调大过
如果改成一路可以吗 ...

压缩机的机身上结了霜,压缩机的压缩性能将会下降,说明膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂加多了。
压缩机的机身在任何时候和任何情况下都不得有结霜现象出现;
膨胀阀不得自行调动,应保持出厂状态不变;
系统的什么部位在什么情况下应该结霜,什么情况下不能结霜,这方面我说了N次了,自己找找看看吧。
 楼主| 发表于 2022-9-25 08:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机运行中,视油镜中还会有很多气泡
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:27 , Processed in 0.058086 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表