速冻库,现在库内容积为280个立方
,现有比泽尔6HE-28两并联一套,用507制冷剂,温度零下32 想冻5吨海货 要求八个小时,需要配多大制冷量的冷风机,这机组能否达到要求。
发表于 2022-9-17 17:21:42 | 显示全部楼层
知道海货的比热,再知道机组的制冷量,算一下吧
发表于 2022-9-17 17:31:21 | 显示全部楼层
配DD180或者190冷风机即可。
发表于 2022-9-17 21:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是经过预冷的还是鲜货直接冷冻,按照水的比热计算,个人觉得应选用Dj300冷风机如果没有预冷,应该再乘以安全系数
发表于 2022-9-18 00:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
280立方太大了冻个鬼,6HE28应该25匹吧,用两台DJ200,冻一吨货不低于5千瓦制冷量
发表于 2023-2-7 20:22:28 | 显示全部楼层
280立方冻5顿会不会太大了,你这条件不可能。 1P约200W(水冷),总共约需63KW,63/0.2=315P,梦里什么都有可能。