老师好,我先介绍一下我冷库的情况。我的冷库在国外,非洲,技术工人非常少,每次出现问题找黑人维修,真是越修越坏,我自己也不懂,打算自己学习一些关于我冷库的知识。我是做冷藏冷冻鱼的,就是从国内进口鱼过去,在冷库储存,然后批发,我现在把温度设置的是-5– -16度(完全是自己瞎设的),冷库外部尺寸12x8x3,10cm板子,两套制冷系统,一套常用,一套备用。都是DD160,配比泽尔4HE-18-40P。有以下几个箱子问题请老师帮助。1、按照我做的冷冻鱼,冷库温度设置多少最省电,是否有最合理的温差要求?2、由于缺相故障,同时保护器粘死,一台压缩机已经烧毁,请老师推荐一款可用的品牌压缩机,比泽尔太贵啦。(之前在国内买到的压缩机,叫华瑞制冷的品牌,结果压缩机到了,那边的师傅说匹数太小,写的15P,实际也就10P,与风机不匹配)3、上个月还是由于缺相,烧毁风机的四个风扇,黑人说是因为压缩机有缺相保护器没事,但是风机单独走的线路,没有缺相保护器,以后的预防方案是单独再给风机配上缺相保护器,要买0-50A那种的,请问这样是否可行?4、压缩机的保养周期大概多久,需要定期做哪些保养?由于在国外,奇缺技术人才,黑人都是一知半解,瞎忽悠,急需得到老师的帮助。
发表于 2022-9-15 04:51:18 | 显示全部楼层
实际库容270立方左右,冻鱼,库温应设置-18度(或者更低一点,这样反而更省电),采用R404A制冷剂,选用40P低温高效的半封压缩机组,配置DD170或者180的冷风机。
缺相保护器,现在来说已经是很成熟的产品了,安装在输入总电源线路上,同时对压缩机和风机实行缺相保护。压缩机一般累计运行1000小时左右更换一次润滑油就行了。最重要的是运行中不要让压缩机湿冲程(带液);膨胀阀应保持出厂状态,不要擅自调动;系统应保持正常的制冷剂液位,不要过多或过少。
发表于 2022-9-15 08:41:57 | 显示全部楼层
花钱在国内请个师傅过去给你复杂冷库维护很贵么
 楼主| 发表于 2022-9-16 23:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-17 02:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-9-15 04:51
实际库容270立方左右,冻鱼,库温应设置-18度(或者更低一点,这样反而更省电),采用R404A制冷剂,选用40P ...


DD160是现成的两个,没办法换了。是不是只能用20P的压缩机啦?要设置在-15到-18这个样子吗?这样会经常启动,我还以为这样会费电。目前是-5到-16基本20分钟能打到。
老师,缺相保护器可以同时保护风机和压缩机吗?我找的一个师傅问,他说风机的最大电流才几安,压缩机的几十安,如果发生过流,照样会烧风扇,所以让我每个都是单独的保护器。我也不懂哎。
还有,如何知道制冷剂的液位是否正常?有观察的地方吗
 楼主| 发表于 2022-9-16 23:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
活出自己的样子 发表于 2022-9-15 08:41
花钱在国内请个师傅过去给你复杂冷库维护很贵么

赚多少钱啊大哥。。现在出国一趟来回要多少钱知道吗。。。还不算隔离
发表于 2022-9-17 03:21:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-17 03:25 编辑
冷库小白来学习 发表于 2022-9-16 23:42
DD160是现成的两个,没办法换了。是不是只能用20P的压缩机啦?要设置在-15到-18这个样子吗?这样会经常启 ...


要想更省电,在冷库密封没有问题的前提下,库温设置低一点更好。既然目前已经能够达到-16度左右的库温,那就基本可以了。蒸发器(冷风机)大一点要比小更好,只不过整个系统制冷剂的充注量会多一些而已。
你说的是缺相保护,并不是“过流(过载)保护”,那是两回事。缺相保护器安装在总电源线路上就可以了。
系统正常的制冷剂量(液面),供液管上有液位指示镜的,在正常的运转中,以指示镜刚消除泡沫为准;对于没有指示镜的系统,以当时库温下的蒸发温度(比任何时候的库温低5度左右)的对应压力(即蒸发压力)基本相对应即可。
 楼主| 发表于 2022-9-17 09:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-9-17 03:21
要想更省电,在冷库密封没有问题的前提下,库温设置低一点更好。既然目前已经能够达到-16度左右的库温, ...

感谢老师分享
发表于 2022-9-17 09:27:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-17 09:30 编辑


比如R22制冷剂系统的冷库,当时的库温是-10度,此时的蒸发温度为-15度(始终比当时的库温低5度),对应R22制冷剂的饱和压力为0.196MPa(约合2kg/cm²)表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力约为0.17MPa(约合1.7kg/cm²)表压,此低压压力可视为系统制冷剂液位正常的反应压力。就是利用这种方法和换算随时检验系统运行的状况。
系统在正常运行中必须遵守的几点原则:
1、热力膨胀阀应保持出厂状态,调节阀杆基本处中间位置上,不可自行随便调动,决不能因为降温快慢等原因调动膨胀阀,否则无法判断和掌握系统中的制冷剂量是否过多或过少;
2、压缩机机身上的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现,否则将影响压缩机的压缩性能。
以上是衡量系统的运行是否正常,操作调整是否到位的重要标志
发表于 2022-9-18 09:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
1.设置多少度看存货期多久,长期存-18度最好,很多卖海鲜的走货快只有-10度左右。温差设置大了开机要很长时间了,而且温度变化范围大容易影响货物品质,设置小了机器频繁启动,5度左右为宜。2.压缩机只要正规厂家都可以,没什么技术含量,不一定要进口比泽尔啥的,国产大明 雪鹰 华瑞的也还行,在非洲高温地区你这冷库保温层薄了,如果15公分一台10匹就错错有余,10匹四缸机带160风机可以,风机大可以减小换热温差减少干耗,前提风冷凝器要配大的 非洲毕竟热蚊虫多。3.配个新的控制箱带缺相,和风机独立控制带热继电器,风机压缩机同启,避免缺相造成故障,换油一年两次即可。自己配个焊枪真空泵加氟表电流表,压缩机周边过滤器电磁阀风机压控 化霜电热器等备用件,自己就能搞制冷
发表于 2022-9-18 10:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得缺相保护器应该离负载越近越好,断路器,线路走线过长都有可能虚接产生缺相,如果冻库是专线专用,且线路中无断路器和接头可以在总供电处加个缺相保护器,反乏则是离负载则越近越稳妥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:31 , Processed in 0.062329 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表