换了压缩机,用氮气吹了系统,保压了不漏,加雪种试机,标注76g,加了90g左右,雪种好像很难加进去,半个小时蒸发器只有一点结霜,请教各位师傅,这是什么问题
IMG_20220913_181133.jpg
IMG_20220913_181109.jpg
 楼主| 发表于 2022-9-13 18:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机和高压管很烫,回气有一点凉
发表于 2022-9-13 18:59:35 | 显示全部楼层
时间太短了
发表于 2022-9-13 19:00:07 | 显示全部楼层
谢谢分享了。
发表于 2022-9-13 19:13:26 | 显示全部楼层
为什么要多加10克?
风冷型你看个毛线蒸发器啊!!装好试机!
发表于 2022-9-13 19:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-14 05:33 编辑
红日电器 发表于 2022-9-13 19:13
为什么要多加10克?
风冷型你看个毛线蒸发器啊!!装好试机!


不要急,待会蒸发开了就来了,雪中还没有完全挥发,这就是为什么,我们加注雪中要观察,等到开停机几次才可以观察清楚,
有些标注就是虚的,根本不准确,不能老是看标注
发表于 2022-9-13 20:05:11 | 显示全部楼层
时间不够.....               
发表于 2022-9-13 20:39:25 | 显示全部楼层
修理了10年,我就一次把冰箱修成功了。
发表于 2022-9-13 20:41:03 | 显示全部楼层
资料数据不全。
只能用假设猜想法;如果半个时是图二样子(无装隔板与风扇)的话。这系统极之不正常!
                 如果半个时是有装隔板与风扇的话。这系统极之正常!

那楼主;你少一张图片,一句说明,得出的结果大不一样!
这只说了一丢丢,再结合你的高低压数据,干过温度,环温,蒸发温度,还会有更多的猜想!
修好钱是你赚到,回复中的姿势也给你学去,你却不方便坛友,收着藏着一些数据!
让众多老师傅费劲去猜,去想!你好意思不?
发表于 2022-9-13 21:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
第一,不知道原来压缩机怎么坏的,不知道原因,可能再次损坏是有可能的,第二,换压缩机为什么不连带换掉过滤器(再次出问题占50%),至于用氮气冲系统,都不知道是不是堵过,都不清楚,保压也只是相对的,很多漏保压都不一定能查出来。至于你这个现象,自己都没弄明白,那么你维修也只是走走形式。至于成不成功全靠运气,因为你根本不懂哪些会造成什么现象,更应该怎么去应对找问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 12:30 , Processed in 0.063564 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表