电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2252|回复: 8

西门子PLC上电指示灯闪一次后没反应维修求助

[复制链接]
发表于 2022-9-12 10:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请大神指点,我有一台西门子PLC是S7-200,CPU-226CN,DC24V输入。上电后指示灯闪一下后就没反应了,我用同型号的PLC替换了控制板、电源板都没问题,说明是IO板有问题但是又不知道怎么查,希望有高人帮忙指点一下。
发表于 2022-9-12 14:50:55 | 显示全部楼层
你看一下S7 226CN右边那个小盖子里有一个开关拨到RUN试试
发表于 2022-9-12 14:52:21 | 显示全部楼层
再有一种就是程序上电自动运行的指令得有
 楼主| 发表于 2022-9-21 10:34:54 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2022-9-12 14:50
你看一下S7 226CN右边那个小盖子里有一个开关拨到RUN试试

正常使用过程中出现的故障,应该是硬件有问题,正常情况就算是拨码开关处于停止位电源指示灯也要常亮,上电闪一次就断电应该是内部电源检测没有通过所以内部保护断电了
 楼主| 发表于 2022-9-21 10:36:27 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2022-9-12 14:52
再有一种就是程序上电自动运行的指令得有

电源指示灯在通电情况就要亮的,设备是使用中出了故障与程序没有关系
发表于 2022-9-21 11:38:33 | 显示全部楼层
单独拆开电源板测试一下
发表于 2022-10-8 17:44:45 | 显示全部楼层
看看是不是停机了。
发表于 2022-10-8 17:45:03 | 显示全部楼层
最好发个图片好看。
发表于 2022-10-12 22:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
597075816 发表于 2022-9-21 10:34
正常使用过程中出现的故障,应该是硬件有问题,正常情况就算是拨码开关处于停止位电源指示灯也要常亮,上 ...

赞同,这个说法专业些。包括I/O板接点间是否有短路或严重漏电?