电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1605|回复: 7

请教一下,斯波兰膨胀阀代还

[复制链接]
发表于 2022-9-5 08:40:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到一台全封谷轮冷库维修,之前停了半年没用,上门排查发现没氟了,补漏补加氟之后,制冷效果非常差,查了一下压缩机、膨胀阀,都是404的,问一了一下电工,说以前加过134的制冷剂,冷库很小长3.6M,宽3米、高2米,低压加到2公斤,高压20公斤,膨胀阀结一点霜,一直冷不下来,请各位师傅诊断一下
AD4F01BE-A600-4C1F-9342-4C6DFC481240.jpeg
4C8F8FE1-5BBC-4C7E-8C17-F1B45CAF44FF.jpeg
A836E6DE-C057-4966-ACE2-4D066CCB7FE4.jpeg
发表于 2022-9-5 09:21:34 | 显示全部楼层
最重要当时的库温为什么不告知?
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是鉴别系统是否正常的重要标志。
膨胀阀不可随便调动,应保持出厂状态不变,否则无法判断系统制冷剂是否过多或过少。
以上两点都是必须遵守的操作原则。
 楼主| 发表于 2022-9-5 15:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
库温在26度左右,厂家建议换个膨胀阀,换了还是一样,库温降到正17度,就降不下去了!不知道四大件匹配和不合理?
483341E8-5230-4CC3-A56E-43003AA9D770.jpeg
BCE629D9-E2FD-4A68-BED8-31624381A3C9.jpeg
FD7021E1-7D45-4F11-A00A-2D432DCD7CA9.jpeg
133A154B-419F-4BCB-9E54-32CC2FBBCE6F.jpeg
发表于 2022-9-5 15:43:07 | 显示全部楼层
楼下发表高见
发表于 2022-9-5 20:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
匹配没有问题,没说跟换后压力,相关数据,过滤器不排除有堵
 楼主| 发表于 2022-9-5 22:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2022-9-5 20:58
匹配没有问题,没说跟换后压力,相关数据,过滤器不排除有堵

后面加R404制冷剂,低压1.2公斤高压18公斤,库温20度左右,
降不下去了
发表于 2022-9-6 19:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
库温20,低压1.2很明显要么系统存在堵塞,要么膨胀阀匹配有问题
 楼主| 发表于 2022-9-9 11:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-14 19:31 编辑
luchenghai 发表于 2022-9-6 19:53
库温20,低压1.2很明显要么系统存在堵塞,要么膨胀阀匹配有问题


蒸发器油过多什么现象?
终于搞好了,是冷凝器散热效果不好,更换后问题解决了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:29 , Processed in 0.063708 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表