r404a温度降不下了

[复制链接]
发表于 2022-8-27 20:06:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
商用冰箱温度降不下来,是不是弗加多了,一般加到多少,哪位师傅帮忙一下,谢谢!
IMG_20220827_200144.jpg
1661601949415..jpg
发表于 2022-8-28 06:54:46 | 显示全部楼层
先检查冷凝器脏不脏。
加氟还是最终以回气管结露为准。
 楼主| 发表于 2022-8-28 07:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器不脏话已经清洗过,加到4的位置,毛细管出珠,并且运行十几二十分钟压缩机过热保护,加到6的位置,毛细管不出水,压缩机不过热保护,不过温度还是下不来,最多降到16度
发表于 2022-8-28 10:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
抽空多久,这种柜子抽空1小时以上,压缩机运行功率现在是多少,运行了一晚上吗,现在室温多少度,一一满箱东西要时间
发表于 2022-8-28 11:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
空柜试机最稳妥,一冰柜水热量太大了,短时间确实无法降温,在2度时回气压力约3公斤左右回气管结霜到三通阀处!
发表于 2022-8-28 11:13:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-28 06:54
先检查冷凝器脏不脏。
加氟还是最终以回气管结露为准。

很高兴又见版主。
发表于 2022-8-28 11:20:04 | 显示全部楼层
如果其它该查的原因都查了,还应该检查一下压缩机。如果旧了,排量上不去,肯定制冷效果也不好。可以看高压,还可测电流。
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
抽了二十几分钟,加一瓶900克,压力达到6公斤,温度最多降到16度
发表于 2022-8-28 11:36:06 | 显示全部楼层
如果排热正常,氟加太多了,最多3个压
 楼主| 发表于 2022-8-28 12:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
请问3个压是指3公斤压力,还3MP,如果是3MP对应多少公斤压力