求助船用冷水机组

[复制链接]
发表于 2022-8-24 17:39:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
下面图片是船用空调冷库冷藏机组,总共三台压缩机,德国勃克的压缩机,两用一备的,冷凝器是海水冷却的,也是对应的三台系统,请问各位师傅,系统加氟是名牌上三台一共加注氟22公斤,还是没台系统单独加注22公斤。感谢大家
IMG20220824170242.jpg
IMG20220824163110.jpg
发表于 2022-8-24 18:14:15 | 显示全部楼层
三台压机估计是单系统并联运行,那系统加注量就是铭牌标注量,如果三台都是独立运行,当我没说
 楼主| 发表于 2022-8-24 18:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-24 19:17 编辑
天涯倦客 发表于 2022-8-24 18:14
三台压机估计是单系统并联运行,那系统加注量就是铭牌标注量,如果三台都是独立运行,当我没说 ...


兄弟,此冷库机组是两用一备,两台氟系统是独立的,一台压机高温库,还一台压机低温库。高温库是粮库跟蔬菜库。低温库是肉库跟鱼库。
这个氟系统是并联的,切换压机工作需要先回收制冷剂,通过关闭截止球阀,实现系统切换运行。
就是不清楚机组铭牌,加注氟利昂量是,每台反文旁虫立系统22公斤的量,还是三台系统总共22公斤加注量。还有请问兄弟,知道冷库压缩机功率怎么知道它是多少匹的,跟空调不一样吗?
发表于 2022-8-25 11:00:25 | 显示全部楼层
看第一张图,输入功率2.3KW,应该是3P
发表于 2022-8-25 11:36:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-8-28 00:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
各位同行故障已解决,压缩机阀片垫子错位,导致冷库最多工作到零下七八度的样子,跟换新的垫子压缩机制冷运转正常,制冷之前故障是液击压缩机导致。