零下21度冰堵

[复制链接]
发表于 2022-8-24 16:32:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内漏盘管后冷冻零下21度冷藏8度,停了一次电,来电后一会就冰堵了,用这个外置过滤器循环几个小时后能否过滤掉水份?
IMG20220824162824.jpg
IMG20220824162812.jpg
发表于 2022-8-24 17:15:57 | 显示全部楼层
此方法行管用,不过你这干燥过滤器要是新的第一次用行。要是你这干燥过滤器用过多次也没换过干燥硅胶怕也够强。我一看你这外接的表含软管太长过滤水分不理想啊?
发表于 2022-8-24 17:17:03 | 显示全部楼层
内置过滤器循环效果好,加氟也要经过过滤器。
发表于 2022-8-24 17:47:51 | 显示全部楼层
此方法行还可以!
发表于 2022-8-24 18:03:24 | 显示全部楼层
双侧抽真空 压缩机也开机同时运行照着运行10个小时左右  如果还不行停机让压缩机冷却一阵再重复10个小时试试看!
 楼主| 发表于 2022-8-24 18:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器变色硅胶已经烘烤过了,都变蓝色了。
 楼主| 发表于 2022-8-24 18:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
当时抽真空时,烘烤过滤器时管子里面好多水珠。
发表于 2022-8-24 19:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个都到负21度了,那么里面已经没有多少水分了,我难搞的从负1度开始冰堵,多次放雪中烘烤压缩机,过滤器,最长一次搞了5次,其实重要还是换压缩机油,一次就可以搞定
发表于 2022-8-24 20:46:31 | 显示全部楼层
这种情况换个过滤器就可以了,不必要搞这么大的动作。
 楼主| 发表于 2022-8-25 05:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在的过滤器都不放心,里面自带水呀,焊接的时候里面都冒蒸汽。