关于星三角启动的问题请教,谢谢

  [复制链接]
发表于 2011-2-4 19:08:22 | 显示全部楼层
可能新电机定子上漆皮较厚.现在电机启动是否还大?
 楼主| 发表于 2011-2-18 16:30:18 | 显示全部楼层
回复 11# haiwang


    谢谢提醒!去过一次,还真没留意,下次去一定看看。现在还正常使用着。
发表于 2011-2-28 23:45:24 | 显示全部楼层
5.5kw的电机一般情况下是不用星三角启动的。10kw才用得到。但是你用后电流不对就是你接错了,
5.5kw电机直接启动也可以,所以你也能启动,但是启动时是三角接法,运行时才是星型接法。电机能运行也不会烧毁。你说对吗、
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:31:33 | 显示全部楼层
回复 13# 盟友群帮

那么台电机原厂是三角形接法,也就是说正常运行时应该是三角形接法才对哟
发表于 2011-3-1 19:46:15 | 显示全部楼层
一定是启动时时角接,运行时是星接。
发表于 2011-3-1 21:20:39 | 显示全部楼层
小电机不需要星三角启动,直接给它三角启动就行了
发表于 2011-3-2 20:12:23 | 显示全部楼层
用5.5电机的风机启动时将风阀关闭,启动电流会小一点
发表于 2011-3-3 14:15:28 | 显示全部楼层
两台都可以直接启动。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-3 18:26:29 | 显示全部楼层
回复 17# 代建永

我这台是没有你说的那个东东的,谢谢观注!

我今天又去看了,还正常工作着
发表于 2011-3-7 16:09:26 | 显示全部楼层
星角启动只适应于三角运行电动机,你那个5.5 的很可能是星形运行的。