求冷库配风机

[复制链接]
发表于 2022-8-19 23:12:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-20 06:12 编辑

50匹半封闭水冷机组配2个DL330合适吗?库温0度
发表于 2022-8-19 23:23:53 | 显示全部楼层
具体温度都没有?
发表于 2022-8-20 06:16:41 | 显示全部楼层
已经超出标配很多了,正常50P配1台DL280就够了。
 楼主| 发表于 2022-8-20 06:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
配件商给的配置,荣昌老师库是1000立方的,冷风机加大点有影响吗?
发表于 2022-8-20 07:14:51 | 显示全部楼层
ak6937702 发表于 2022-8-20 06:46
配件商给的配置,荣昌老师库是1000立方的,冷风机加大点有影响吗?

冷风机适当配大点是可以的,库容1000立方,标配压缩机50P的半封机,即使冷风机配大点,有一台DL330的就超了很多,哪里用得了两台DL330?
 楼主| 发表于 2022-8-20 07:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-20 09:49 编辑

DL330制冷量怎么算的一直看你的帖子都看不明白
荣昌老师如果配DL210或DL260这样配大吗?
发表于 2022-8-20 16:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,五匹外机配个DD22风机,加404的氟,到-15度,5平米的冷库
发表于 2022-8-21 01:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
冷库小白 发表于 2022-8-20 16:08
荣昌老师,五匹外机配个DD22风机,加404的氟,到-15度,5平米的冷库

你这5平米冷库,给你按15立算,5匹压缩机应该配dd30,1.5冷吨膨胀阀,404a,拉-25也没问题的,
发表于 2022-9-23 12:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-20 06:16
已经超出标配很多了,正常50P配1台DL280就够了。

50p机组陪DL280风机,荣昌是喝多了,再说了也没有这个型号的风机呀!
发表于 2022-9-23 12:54:52 | 显示全部楼层
大发制冷01 发表于 2022-9-23 12:10
50p机组陪DL280风机,荣昌是喝多了,再说了也没有这个型号的风机呀!

你不懂就不要刚注册上来就在这里瞎扯,自己好好复习一下制冷工程配置及产品样本,看看有没有DL280的冷风机?50P的机组是不是配置DL280的冷风机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:43 , Processed in 0.060995 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表