请教荣老和前辈师傅,本人2021年5月给客户安装的冷库一直正常,突然昨天客户说机器运转时,冷风机内有漏气声,库温不降,今天到现场确认制冷剂快漏完了,开机马上低压保护,单独用制冷剂瓶从高压三通阀连通氟瓶,不开机,直接检查冷风机发现不了漏气声,是氟瓶的压力低了吗?用什么方法可以检测出漏气?谢谢指教
发表于 2022-8-17 09:54:55 | 显示全部楼层
单独给冷风机使用压缩空气、氮气、或者压力高的制冷剂都可以试啊。
发表于 2022-8-17 11:43:52 | 显示全部楼层
使用压力高的制冷剂看看!
发表于 2022-8-18 19:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
上氮气方便快捷