查看: 6100|回复: 10

求助冷库的问题

[复制链接]
发表于 2022-8-4 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-5 08:37 编辑

各位论坛的的大师:
   
    在论坛偷偷的学习一段时间了。现遇到一个故障是在是没有头绪。说出来大伙帮着参谋一下。
以下是配置机组为是比泽尔4H-15.2-40P。风冷冷凝器FN130,换热量38.2KW。蒸发器为DD15.5,制冷量15.5KW,面积67㎡。膨胀阀配的是上恒5号内平衡膨胀阀。库容120m³。库温-10℃—-15℃。制冷剂型号为R22。平时里面放的是桶装的液体。
最近的故障表现为库温降不下去,排气温度过高报警停机。仔细观察一番。库温-10℃时候,电流22A,压缩机最大工作电流为31A。高压大概在17Bar,低压不0.5Bar的样子。照理说好像是氟利昂不足(系统已经加过两瓶22.7kg的氟利昂)。同时压缩机低压端露较多。不知是不是氟利昂不足的缘故。(最开始的时候是厂区电压波动烧了冷凝器风机,更换冷凝器风机,后来启动冷库温度降不下来。后续怀疑啊压缩机故障更换同型号的压缩机一台,膨胀阀,过滤器问题依旧存在)。到此为止更怀疑是不是蒸发器面积不足了。
望荣昌老师给与提点。
发表于 2022-8-4 17:40:59 | 显示全部楼层
库温在-10度了,正常情况下,结霜应该结到压缩机的吸气阀为止,低压压力应是0.254MPa(约合2.5bar)表压,可该系统“压缩机低压端露较多,低压不到0.5Bar的样子”,说明系统中的制冷剂严重不足。前提是膨胀阀保持在出厂状态下没自行调动过。
库容120立方,压缩机应该是配12P半封的,冷风机应该是DD100的。
 楼主| 发表于 2022-8-5 08:05:29 | 显示全部楼层
感谢荣昌老师的重新编辑和对帖子的耐心解答。如果按荣老所说这个冷库如果配DD100的冷风机, 现在这种情形不改变其他的情况下,回气压力是不是能提高一些。
另外,我稍后再去准备补点氟到吸气阀结霜试试。
发表于 2022-8-5 09:54:35 | 显示全部楼层
Raymon 发表于 2022-8-5 08:05
感谢荣昌老师的重新编辑和对帖子的耐心解答。如果按荣老所说这个冷库如果配DD100的冷风机, 现在这种情形不 ...

蒸发器大,传热量也大,蒸发压力当然也会提高,压缩机的功率也应配合,否则系统运行是不会正常的。
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:24:44 | 显示全部楼层
加氟回霜到截止阀。压力还是0.5Bar。时间不足,没看看降温效果啥样。过两天再去调试试。
106ad786205cadfa0ee918a4f18264a.jpg
发表于 2022-8-8 16:00:17 | 显示全部楼层
Raymon 发表于 2022-8-8 15:24
加氟回霜到截止阀。压力还是0.5Bar。时间不足,没看看降温效果啥样。过两天再去调试试。 ...

结霜到压缩机的吸气阀为止,必须是在正常的运转中,库温在-5度以下后的现象,并不是“加氟加氟回霜(结霜)到截止阀(吸气阀)”。
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:41:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-8 17:03 编辑

照片是运转中拍摄。当时库温-10°左右。

那就好。   荣昌制冷
发表于 2022-8-15 20:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-16 05:10 编辑

就这状态低压不到一公斤,这么大的压差压缩机不坏都坏了,15匹带冷风机,加两瓶22.7肚子都撑爆了要,祝你好运
膨胀阀配的小,蒸发器配的也小,也有可能温差设计的大,但是制冷量会减小,压力这么低,压缩机是抗不住的,膨胀阀应该选用外平恒式的
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:00:16 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2022-8-15 20:29
就这状态低压不到一公斤,这么大的压差压缩机不坏都坏了,15匹带冷风机,加两瓶22.7肚子都撑爆了要,祝你好 ...

感谢大师帮忙分析。
觉得还是蒸发器原因占大头。回头换个大的试试看。
发表于 2022-8-19 19:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀小了,换了就会好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:22 , Processed in 0.066711 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表