容积1000L冷冻冰柜,之前是镀锌管烂了,今年盘的6#铜管,用测温仪测试温度最低只能达到-3°,温度下不去。
发表于 2022-7-31 17:38:55 | 显示全部楼层
这么大的冰柜,用6mm管小了吧。8mm管都要盘得密,否则都达不到温度。
发表于 2022-7-31 18:12:51 | 显示全部楼层
如果1000升不虚标,8mm铜管30米都不够。
 楼主| 发表于 2022-7-31 18:17:09 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2022-7-31 18:12
如果1000升不虚标,8mm铜管30米都不够。

按网上搜到的资料算下来用6铜管要用46米
发表于 2022-7-31 18:20:49 | 显示全部楼层
大宝贝2022 发表于 2022-7-31 18:17
按网上搜到的资料算下来用6铜管要用46米

还在执迷不悟。
发表于 2022-7-31 18:53:55 | 显示全部楼层
8个的管子少了都不行,30米都悬,6个的还是算了吧,再增加长度也没用
发表于 2022-7-31 20:09:22 | 显示全部楼层
我见过人家盘明管用的12的铜管,一个饭管的立式冰柜不制冷,叫我去修,我去看是散热器太脏,风机慢。见它是人家盘过管的,管是12的
发表于 2022-7-31 20:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
笑笑而过,楼主就是用8个的,也达不到一20℃,有些经验是维修中积累的
发表于 2022-7-31 22:08:14 | 显示全部楼层
楼主姿势太差了,
看下边的表面积计算题,
6∅×3.14×30米=5.652米²
但改用8∅
8∅×3.14×30米=7.536米²

楼主的认知还纠结于长度。你认识热交换面积吗?这个面积对温度有影响吗?