出风口温度不够,这是哪里的问题?

[复制链接]
发表于 2022-7-31 21:44:54 | 显示全部楼层
期待后面的维修结果。
 楼主| 发表于 2022-7-31 21:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-1 16:40 编辑
湾仔电子 发表于 2022-7-31 20:33
面积   环境怎么样?


面积50,环境温度30就是出风口温度太高,室外28室内28出风口15
一直都是15左右,氟也定量加了,加完低压0.51
205204xcnzra8u37mmb9nb_副本.jpg
发表于 2022-7-31 22:02:39 | 显示全部楼层
显然是空调小了,面积太大 。所以 就是这个结果。
发表于 2022-7-31 22:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
加氟太多了
 楼主| 发表于 2022-7-31 23:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-1 16:24 编辑
xywxr 发表于 2022-7-31 22:30
加氟太多了


按照标准量添加de
235428cixr0x80373306u4_副本.jpg
发表于 2022-8-1 00:47:33 | 显示全部楼层
高低压力和电流目前是多少
 楼主| 发表于 2022-8-1 01:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
六件123 发表于 2022-8-1 00:47
高低压力和电流目前是多少

低压0.51高压电流未测
发表于 2022-8-1 06:52:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-8-1 07:26:42 | 显示全部楼层
我觉得是正常的
发表于 2022-8-1 08:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
系统脏不脏?之前因为压缩机中的冷却油变质,让整个系统脏堵,无奈,清洗整个系统时,冲出来的全是黑色液体