出风口温度不够,这是哪里的问题?

[复制链接]
发表于 2022-7-31 06:39:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压力5个多一点,制冷出风口温度14.2,380v内外机干净,管子新换不湾,电容都够,这是哪里的问题压机或者四通阀?电压也够,制冷剂定量加的。
 楼主| 发表于 2022-7-31 20:53:11 来自手机 | 显示全部楼层

这个是不是储液罐,是不是有点堵

本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-1 16:37 编辑

如题,空调制冷效果一直不好

162151kvypu7o3ufyvzlv2_副本.jpg
162208d6oqi1wpso8l3w8z_副本.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-31 21:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-1 16:40 编辑
湾仔电子 发表于 2022-7-31 20:33
面积   环境怎么样?


面积50,环境温度30就是出风口温度太高,室外28室内28出风口15
一直都是15左右,氟也定量加了,加完低压0.51
205204xcnzra8u37mmb9nb_副本.jpg
发表于 2022-7-31 07:32:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金85 于 2022-7-31 07:33 编辑

确实不够,零下14℃才能满意。正常人都是看温差,你就看一个出风口。
发表于 2022-7-31 08:02:26 | 显示全部楼层
要看很多因素,进风温度,室外温度,这些都有关,
发表于 2022-7-31 08:28:42 | 显示全部楼层
Asd189800 发表于 2022-7-31 08:24
室外28室内28出风口15

13度温差,勉强可以,工作一会再看看!
发表于 2022-7-31 14:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
试一下是不是管路里面有空气,有空气的空调,跟没空气的空调,差的温度差不多要差5度
发表于 2022-7-31 16:33:31 | 显示全部楼层
把空调里面的制冷剂全部放掉,抽真空,定量加液。
 楼主| 发表于 2022-7-31 18:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2022-7-31 16:33
把空调里面的制冷剂全部放掉,抽真空,定量加液。

已经放空,抽真空定量加氟,加完之后压力0.51低压
发表于 2022-7-31 20:33:54 | 显示全部楼层
面积   环境怎么样?
发表于 2022-7-31 21:22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2022-7-31 21:23 编辑

啃腚不好。
鸭鸡工作于湿程。
效率大打节扣。
不会是有赌。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 06:16 , Processed in 0.067886 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表