一台火锅店用冷冻展示柜,温度可以降到-6度,但是里面的货品一直冻不了,回液管起霜很多。散热片3/1热剩下一部分没温度,如果停机后再重新启动整个散热片都很烫,但工作一会就又出现以上情况。这是什么原因?还请各位师傅们帮忙分析一下,用的404a制冷剂
IMG20220728170556.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-29 18:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
这是自己怀疑堵后重新抽空加氟后的效果不知道是不是正常的,没有换过滤器(因为操作空间实在太狭小)
IMG20220729171100.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-29 18:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
还补充一点就是压缩机温度比较高,忘各位老师前辈们指点迷津!谢谢!
发表于 2022-7-29 18:23:19 | 显示全部楼层
这毛细管不是原机的吧
发表于 2022-7-29 18:42:41 | 显示全部楼层
除了堵......还是堵
 楼主| 发表于 2022-7-29 18:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
徽农阿德 发表于 2022-7-29 18:23
这毛细管不是原机的吧

接手维修就是这样,应该是做二手的弄的
 楼主| 发表于 2022-7-29 19:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2022-7-29 18:42
除了堵......还是堵

我也是怀疑堵,只用氟跟压机本身打气冲了冲。机子太大莫法弄走。不知道从第二张图看正常了不
发表于 2022-7-29 20:02:55 | 显示全部楼层
涵涵学维修 发表于 2022-7-29 19:00
我也是怀疑堵,只用氟跟压机本身打气冲了冲。机子太大莫法弄走。不知道从第二张图看正常了不 ...

用压缩机本身打压就是个错误....你是没看见空压机的原理吧??
发表于 2022-7-30 13:06:44 | 显示全部楼层
添一点点点点的甲醇再试试,只可以一点点点点,具体量看经验,多了压机和系统腐蚀的快,少了解决不了冰堵。8楼说的对,切记不可以用空气打压,空气压缩后会有水珠留在管道,必堵。加了甲醇还是这样就考虑毛细管配的不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 14:26 , Processed in 0.036099 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表