请教四门冷冻柜制冷能力差

[复制链接]
发表于 2022-7-29 14:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     昨天接修一个四门冷冻柜,几个小时不开门温度也就是在负一两度伴有滴水,门封完好,清洗冷凝器,加大散热风机,追加雪种到0.9KG后回气管有微霜了。但是隔了一夜,第二天早上也是负四五度,打几次门就上升到正温度。各位大侠这机是什么出了故障呢?
发表于 2022-7-29 15:08:11 | 显示全部楼层
压缩机的压缩效率差了。
发表于 2022-7-29 19:15:11 | 显示全部楼层
压缩机有问题
发表于 2022-7-30 17:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-7-29 15:08
压缩机的压缩效率差了。

大师,我遇到一台冷柜是客户刚刚一个月前网购的,型号898L,压缩机是R290的只有300W功率。问题是冷冻温度不够,但是五档能停机,前一夜放的烤串类东西第二天只是软冻状态,第一次上门摸到回气管结露,过滤器有点烫手。觉得该冰柜冷凝器太小,也确实比那些名牌冰柜小很多,增加外挂冷凝器后,按厂家说明重新加注115G制冷剂,运行低压0.12Mp,回气管结露,过滤器只温热,但是前一天放入的东西仍然软冻,请教一下是不是压缩机功率不够,只有这样的一个效果。
发表于 2022-7-30 22:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
飞机不好修 发表于 2022-7-30 17:34
大师,我遇到一台冷柜是客户刚刚一个月前网购的,型号898L,压缩机是R290的只有300W功率。问题是冷冻温度 ...

正常,冻硬要时间,48小时,
发表于 2022-7-31 10:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2022-7-30 22:29
正常,冻硬要时间,48小时,

不会,一次放入并不是很多,别的冰柜都是冻得很硬,但这个只是表面硬用手捏的动。
发表于 2022-7-31 14:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
飞机不好修 发表于 2022-7-31 10:57
不会,一次放入并不是很多,别的冰柜都是冻得很硬,但这个只是表面硬用手捏的动。 ...

测一下内部温度不就知道了,感觉有什么用,温度到了,冻住是时间问题
发表于 2022-7-31 19:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,第二天看回气压力怎么样吗,微堵吗?
发表于 2022-8-6 22:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
看看说明书24小时冷冻多少千克…
发表于 2022-8-16 05:57:32 | 显示全部楼层
可能压机小了,可能冷凝器小了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 14:33 , Processed in 0.059182 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表