冷凝器太小。这样改合适吗?

[复制链接]
发表于 2022-7-28 01:07:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
安装一台冷库。7匹压缩机。配的5匹散热片机壳,(类似5匹空调外机)储液瓶,过滤器都在外机里面。安装完后。外机太热。温度下降慢,怀疑厂家有问题。到膨胀阀的液管都烫手,冷凝过冷度小。准备从膨胀阀之前加一台1匹外机。不想加储液瓶前,这样就不用放氟,这样改可以吗?谢谢各位师傅。
发表于 2022-7-28 04:34:33 | 显示全部楼层
没完全看懂你所谓“改”的意思,“膨胀阀之前加一台1匹外机”?这是什么意思?
7P机配的5P散热器,不能减少系统的冷凝散热面积,要改必须再增加2P的冷凝散热。
 楼主| 发表于 2022-7-28 09:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-7-28 04:34
没完全看懂你所谓“改”的意思,“膨胀阀之前加一台1匹外机”?这是什么意思?
7P机配的5P散热器,不能减少 ...

我用的是一起机,跟空调外机一样的那种。我想把散热片加到膨胀阀前。这样我就不用放氟,省好多事。这样可以吗?
发表于 2022-7-28 09:45:04 | 显示全部楼层
建星家电制冷 发表于 2022-7-28 09:38
我用的是一起机,跟空调外机一样的那种。我想把散热片加到膨胀阀前。这样我就不用放氟,省好多事。这样可 ...

不要乱搞了!冷库一体机早就有,这个我懂,增加的散热器必须与原机的串联或并联在一起。
发表于 2022-7-28 12:32:39 | 显示全部楼层
建星家电制冷 发表于 2022-7-28 09:38
我用的是一起机,跟空调外机一样的那种。我想把散热片加到膨胀阀前。这样我就不用放氟,省好多事。这样可 ...

你想的完全可以。冷库输液管上加一台拆除压缩机的2P空调外机散热。可保留元氟利昂不放掉。本来压缩机到膨胀阀管路是串联的
发表于 2022-7-29 15:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可以吧
发表于 2022-7-29 20:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以,外机冷凝器出来再接你的1.5匹空调冷凝器,再进储液罐。
 楼主| 发表于 2022-8-27 21:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2022-7-29 20:40
可以,外机冷凝器出来再接你的1.5匹空调冷凝器,再进储液罐。

对,就是这个意思
发表于 2022-8-27 23:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2022-7-29 20:40
可以,外机冷凝器出来再接你的1.5匹空调冷凝器,再进储液罐。

那样管路阻力太大了
发表于 2022-9-21 11:46:40 | 显示全部楼层
这样装就要缩管,居然有人认为可以
5P冷凝器的出口和1.5P冷凝器的进口一样大吗?
1.5P冷凝器器出口就更小了
正常怎么着也应该并联运行还差不多,完全瞎搞
反正有客户买单,无所谓
到时再改一次,又可以再挣一次钱,赢两次,简称双赢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:50 , Processed in 0.078871 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表