冰柜内挂蒸发器板效果差

[复制链接]
发表于 2022-7-22 12:30:37 | 显示全部楼层
毛细过长。低压高,高压下降。
发表于 2022-7-22 12:55:38 | 显示全部楼层
确定毛细管 是3米5长
发表于 2022-7-22 14:46:27 | 显示全部楼层
这样维修成本几何,恐怕也没有盘管效果好。客户能否接受。
发表于 2022-7-22 16:18:23 | 显示全部楼层
1,检查压机排气能力。2,计算确定毛细管长度。3,检查散热器。  两片吹胀板效果应该不错。
发表于 2022-7-22 16:22:33 | 显示全部楼层
应该改成并联模式,3米5长的毛细管割成一样长度的2跟,一头接过滤器输出端,另一头分别进两个蒸发器,两个蒸发器的输出接一三通回压缩机。
发表于 2022-7-22 16:57:40 | 显示全部楼层
R12系统充134行吗?容易堵啊!
发表于 2022-7-22 20:17:44 | 显示全部楼层
大神都解释清楚了.
 楼主| 发表于 2022-7-22 21:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
现在的毛细管都割到1米5了,还是不行,只有4分之1的结霜,温度能降到负3度,看来是要改并联蒸发器了,对各位师父指导感激不尽!
 楼主| 发表于 2022-7-22 21:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2022-7-22 11:09
已现在的温度,134系统,高压刚开机会大于10KG.

高压不经常测,记得正常是5kG左右,这个是以回气压力在0左右视为正常的。
 楼主| 发表于 2022-7-22 22:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
用户名已存在 发表于 2022-7-22 12:55
确定毛细管 是3米5长

在原系统切断回气管,在干过上打吼焊压力表,开机测的压力。将原毛细取掉,接入新毛细管用长度调整压力和厡机一样,(旧毛细管经过了原蒸发器,新的没经过,可能有误差,感觉不准确。