冷库膨胀阀出口端一开机就结霜

[复制链接]
发表于 2022-7-19 21:59:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问版主保鲜冷库一开机膨胀阀出口端就结霜,5P泰康压缩机,4号阀芯,R22制冷剂,换过膨胀阀和阀芯,当时正常,一个星期后膨胀阀和出口端结满了冰,当时库温24度,低压0.8KG,高压15KG,停机后低压6.2KG,且压力回升很快,拆开膨胀阀放氟,氟很快就放完了(1钟左右),拆开阀芯干净又装回去加氟,高低压都正常了,但是一开机膨胀阀出口端就结霜,请版主指教,十分感谢!我感觉好像是漏氟
 楼主| 发表于 2022-7-19 22:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
高压是6KG,低压0.8KG,库温24度,R22制冷剂,停机压力是6.2KG
发表于 2022-7-19 23:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
停机压力才6.2?肯定不够氟,
发表于 2022-7-20 05:29:19 | 显示全部楼层
jdys张 发表于 2022-7-19 22:52
高压是6KG,低压0.8KG,库温24度,R22制冷剂,停机压力是6.2KG

R22制冷剂,库温24度,此时的蒸发温度为19度左右,对应的压力为0.786《MPa(约合8kg)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力也应该在7kg/cm²表压左右。系统的低压压力只有0.8kg,不知差到哪里去了。停机压力多少不要去管,管那个没有意思。
当系统的库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!否则就不是正常的标志!
 楼主| 发表于 2022-7-20 13:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-7-20 16:48 编辑

非常感谢版主!我把氟加够了,高低压都正常了但是开机膨胀阀入口端还是一直结霜,库温在0度以上,膨胀阀是新换的,阀芯也是新的,请问是什么原因?制冷正常
是不是跟系统有关系?以前冷库装的是3P的压缩机,回来压缩机坏了维修时换成5P的压缩机回气管换成了25mm的,丹佛斯膨胀阀配4号阀芯,之后一开机膨胀阀出口断就一直结霜,只有停机才会化霜,是不是压缩机换大了,这是个保鲜冷库,10度开机,0度停机,制冷正常,库温也降得快,上面我写错了,是膨胀阀出口断一直结霜,不是入口端
发表于 2022-7-20 16:58:59 | 显示全部楼层
jdys张 发表于 2022-7-20 13:24
非常感谢版主!我把氟加够了,高低压都正常了但是开机膨胀阀入口端还是一直结霜,库温在0度以上,膨胀阀是新 ...

不知库容多大(立方)?5P机配4#阀芯是对的,但膨胀阀不可自行调节,应保持出厂状态。
压缩机的功率一下加大了2P,配管大小与产生的现象不搭界。膨胀阀的选配与压缩机加大了功率是配套的,正常情况下不会一开机就出现结霜,但不得调小了开启度,否则就会开机结霜。
系统中的制冷剂必须保证循环量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 03:25 , Processed in 0.051979 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表