啤酒保鲜机

[复制链接]
发表于 2022-7-6 23:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
啤酒保鲜机,R406运行压力是多少,压力在0.2回气管结霜,放到0还是回气管结霜,温度在10到7上降不下来,维修陷入困境,该设备一直正常,突然有一天将不下温。
 楼主| 发表于 2022-7-6 23:13:06 | 显示全部楼层
还是氟加少了
发表于 2022-7-7 07:05:46 | 显示全部楼层
R406运行参数在 制冷设备维修版块顶部有  【R600a、R22、R12、R134a、R406A等常用制冷剂的温度压力对照表 】 可查询。
发表于 2022-7-7 11:28:58 | 显示全部楼层
啤酒保鲜的温度是不是在5-12度,这环境R406的蒸发压力0.26MP。你这个是不是管路堵或者是系统的冷量和啤酒的热量交换效果差。    修好后发一下原因。
发表于 2022-7-7 14:01:01 | 显示全部楼层
散热不好吧
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:12:15 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2022-7-7 11:28
啤酒保鲜的温度是不是在5-12度,这环境R406的蒸发压力0.26MP。你这个是不是管路堵或者是系统的冷量和啤酒的 ...

对,压缩机回气上霜,加到2个压还是不降温,加到3个压吗
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:12:54 | 显示全部楼层

散热没问题
发表于 2022-7-7 21:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
囬气都结霜了还加什么
 楼主| 发表于 2022-7-7 22:05:31 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2022-7-7 21:17
囬气都结霜了还加什么

降不下温,最低7度
发表于 2022-7-7 22:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
付超家电维修 发表于 2022-7-7 22:05
降不下温,最低7度

一次放多了啤酒,正常,多运行一会就停机了,如果店里生意好,老是开门也有影响的