冷库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2022-6-30 22:32:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个-18度冷库 谷轮半封闭压缩机 R404A冷剂,降温极为缓慢,库温-10度,低压1公斤,高压11公斤,水冷凝,师傅认为缺冷剂,就补冷剂,大概补了很多,但是高低压压力基本没有变化,视液镜可以看到液体流动,就是不见压力变化,随着温度非常缓慢再下降1-2度,低压也更低了,感觉补多少压力都没有上升趋势,现在感到非常奇怪,忘哪位大师帮忙指点一下吧!谢谢!附运行时膨胀阀状态
CFFECD24-A0DD-4308-A924-417C188259DE.jpeg
发表于 2022-7-1 00:35:29 | 显示全部楼层
就想知道压缩机体上是不是结霜
发表于 2022-7-1 05:44:45 | 显示全部楼层
系统的冷凝温度过低了,水冷式冷凝器,根据系统的冷凝压力(高压压力)应将进水阀门控制好。当冷凝压力过低时,应适当关小冷凝器冷却水的进水阀,冷却水的出水温度比进水温度高3~5度左右。
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-7-1 05:44
系统的冷凝温度过低了,水冷式冷凝器,根据系统的冷凝压力(高压压力)应将进水阀门控制好。当冷凝压力过低 ...

好 我去看看冷凝器,再观察一下。谢谢指教啦!
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
帐号被封 发表于 2022-7-1 00:35
就想知道压缩机体上是不是结霜

压缩机上没有结霜哦!谢谢!
发表于 2022-7-5 15:51:51 | 显示全部楼层
帐号被封 发表于 2022-7-1 00:35
就想知道压缩机体上是不是结霜

可能铜管有问题
发表于 2022-7-16 01:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器小了,低压低,高压低,加氟没变化。
发表于 2022-7-17 23:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
换个膨胀阀用大一号阀芯的观察一下
发表于 2022-7-19 23:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度?水冷却的!进回水温度?
 楼主| 发表于 2022-8-29 00:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
最后通过控制冷凝水量 以提高低压压力 使冷库降温
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:02 , Processed in 0.067017 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表