海信2806G/BPA交流变频空调,功率模块板上的红色指示灯频闪3次,间隔循环
发表于 2022-6-30 11:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
内机报故障代码吗?
发表于 2022-6-30 18:25:59 | 显示全部楼层
海信的故障不是这样看的,要看3灯的闪的格式,比如  闪灭闪  
发表于 2022-6-30 22:18:55 | 显示全部楼层
查一下外机管温和排气温度
 楼主| 发表于 2022-6-30 22:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
zhu12 发表于 2022-6-30 11:17
内机报故障代码吗?

没有,运行灯不亮,电源灯亮
 楼主| 发表于 2022-6-30 22:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的事业 发表于 2022-6-30 18:25
海信的故障不是这样看的,要看3灯的闪的格式,比如  闪灭闪

开机运行灯点亮外机也跟着正常工作,一分钟后运行灯灭,外机也跟着停止,电源灯常亮。没闪等代码出现
 楼主| 发表于 2022-6-30 22:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
外机正常正作时模块机上指示灯一闪一闪正常,当停止时指示灯闪3次间隔循环
 楼主| 发表于 2022-6-30 22:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
外机正常正作时模块机上指示灯一闪一闪正常,当停止时指示灯闪3次间隔循环
 楼主| 发表于 2022-6-30 22:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
英雄668 发表于 2022-6-30 22:18
查一下外机管温和排气温度

外机传感器无异常
 楼主| 发表于 2022-6-30 22:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑是否内外机通信建立不起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册