2P美的空调气管烫手但出风口温度只有23度

  [复制链接]
发表于 2011-1-13 21:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
紧急情况。制冷高手请进。一台2P美的空调。制热压力1.9兆帕。气管烫手。但出风口温度只有23度。液管常温。。换过压缩机。冲洗过毛细管。请问这是个什么情况。已经修了3台这样的了。
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:11:03 | 显示全部楼层
没人能回答么?
发表于 2011-1-13 22:20:41 | 显示全部楼层
你排空不彻底!!!
发表于 2011-1-13 22:29:19 | 显示全部楼层
看下内机管道是不是堵了~或者四通阀是不是串气~你最好是看下电流是不是正常~看什么压力表
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:31:08 | 显示全部楼层
假了点吧.  如果说排空不彻底.压力表最起码会抖,而且管子温度不会太高.可是气管温度烫手. 液管常温,.这怎么可能是排空不彻底.
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:34:26 | 显示全部楼层
对了四通阀也换过了 .
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:35:38 | 显示全部楼层
内机管道堵在哪?就那内机的机个毛细管?
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:37:39 | 显示全部楼层
内风机断电后。粗管和细管都烫手。内风机供电。细管凉。粗管烫手
发表于 2011-1-13 22:41:30 | 显示全部楼层
要不你看电流多加点氨~只要效果好不保护就行了~
发表于 2011-1-13 22:43:32 | 显示全部楼层
还有就是换四通阀换不好就又会变成那样~你确定你换的没坏吗?那个可没那么好换~