电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5163|回复: 16

波尔卡挂机空调制热效果差故障维修

[复制链接]
发表于 2011-1-13 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天,修了一台波尔卡32挂机,制热压力上不去只有1.6MP,电流5.8A ,出风口温度28度,运转20分钟,高压管(粗管子)44度,低压管18度,室外环境温度5度!先前以为是管子瘪了,查到一处,焊好还是这样!高手快来帮忙分析一下。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:00:56 | 显示全部楼层
内机没有电加热
发表于 2011-1-13 21:08:16 | 显示全部楼层
在没有电辅热的情况下,粗管44度可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:18:21 | 显示全部楼层
额,压力也可以
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:20:26 | 显示全部楼层
出风太。。。。温和了
发表于 2011-1-13 22:22:07 | 显示全部楼层
外机制热的毛细管焊开。然后启动机器。冲洗毛细管。焊上就好了。
发表于 2011-1-13 22:40:43 | 显示全部楼层
压力也差不多啊,楼上说的有道理,看看吧,绝对有堵处
发表于 2011-1-13 22:46:45 | 显示全部楼层
可能天气太冷效果不好~还有就是机子年龄有点大~
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:41:04 | 显示全部楼层
回复 7# 黎明的曙光
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:41:48 | 显示全部楼层
回复 7# 黎明的曙光


    这种堵会结霜嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 11:58 , Processed in 0.058990 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表