波尔卡挂机空调制热效果差故障维修

[复制链接]
发表于 2011-1-13 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天,修了一台波尔卡32挂机,制热压力上不去只有1.6MP,电流5.8A ,出风口温度28度,运转20分钟,高压管(粗管子)44度,低压管18度,室外环境温度5度!先前以为是管子瘪了,查到一处,焊好还是这样!高手快来帮忙分析一下。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:00:56 | 显示全部楼层
内机没有电加热
发表于 2011-1-13 21:08:16 | 显示全部楼层
在没有电辅热的情况下,粗管44度可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:18:21 | 显示全部楼层
额,压力也可以
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:20:26 | 显示全部楼层
出风太。。。。温和了
发表于 2011-1-13 22:22:07 | 显示全部楼层
外机制热的毛细管焊开。然后启动机器。冲洗毛细管。焊上就好了。
发表于 2011-1-13 22:40:43 | 显示全部楼层
压力也差不多啊,楼上说的有道理,看看吧,绝对有堵处
发表于 2011-1-13 22:46:45 | 显示全部楼层
可能天气太冷效果不好~还有就是机子年龄有点大~
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:41:04 | 显示全部楼层
回复 7# 黎明的曙光
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:41:48 | 显示全部楼层
回复 7# 黎明的曙光


    这种堵会结霜嘛