  今曰饭店客户报修一展示柜下层冷冻正常.上层冷藏不凉.上门后查看是一台  欧驰宝  冷藏保鲜柜.双糸统.两个压缩机都是QD52H.134A.冷冻与冷藏各自独立.打压确定冷藏低压严重漏.客户要修.但我冰箱冰柜常修.展示柜没外盘过.外该柜容积.长高深为1.1米;0.95米;0.3米.该柜用成品带铝皮面的两块970*450镀锌蒸发器贴在后背可以吗?毛细管用1.8MM的多长.望各位大师指点一下.在此先谢谢.
 楼主| 发表于 2022-6-14 20:18:10 | 显示全部楼层
微信图片_20220614185937.jpg 微信图片编辑_20220614182816.jpg
发表于 2022-6-14 21:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
没问题可以
发表于 2022-6-15 06:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
下面可不是冷冻只是软冻,本来软冻好的你还给人打压这不是瞎胡闹么!
发表于 2022-6-15 08:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
个人建议外盘铜管可以,效果很好
发表于 2022-6-15 08:22:34 | 显示全部楼层
双门的用两块45*97厘米的铝吹胀式冷凝器换上,一块小了,制冷量达不到。
 楼主| 发表于 2022-6-15 08:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
铝吹胀式成本太高,客户不出银,