 楼主| 发表于 2022-6-13 22:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2022-6-12 15:58
说反了,管子太长了,蒸发器换热太快,你看看成品冷水机  钛炮里才几米的管子 ...

成品冷水池体积一般很小,管子几乎占了大部分空间,利用快速把小池子水降温再和大池子水循环来工作,把那点管子放这里面效果肯定也不行,这个池子太大了,如果按原计划进行,必须把两路或者三路管子并联,加大压缩机匹数,效果可能会出来。
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2022-6-12 17:39
可以将水流动起来解决热交换慢的问题

是的,水流动起来对制冷确实很重要!
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
维修之旅 发表于 2022-6-13 22:27
成品冷水池体积一般很小,管子几乎占了大部分空间,利用快速把小池子水降温再和大池子水循环来工作,把那 ...

但那样成本太高了,不如直接买个大些的冷水机实惠。
发表于 2022-6-14 19:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
说热交换慢的都是二把刀,就算专业的冷水机,要么短管钛炮,要么就是自带水泵进出水循环,为了就是换热量不能超过制冷量造成压机保护,思路都不对着呢,你这么长的管子,10来匹的冷库压缩机才能扛得住
发表于 2022-6-14 20:11:02 | 显示全部楼层
容量大约2立方,3P的机器勉强可以,不知道环境温度多少,楼主用的铜管蒸发面积太少,长度又太长,压缩机肯定很快就过热保护了,直接买一个3P的钛炮多简单,另外还要保证水的流动性,,实在买不着要用铜管的话,可以搞成两路或者三路并联,从而加大蒸发面积试试