   荣老您好!我是刚入行制冷的小白,对您以往的帖子看后都能学到很多知识,在此真心的感谢您!由于才疏学浅对目前手里的机组感到很棘手,烦请前辈荣老百忙之中帮晚辈指点一下。
    机组是汉钟螺杆机组蒸发器内漏,300根铜管堵了一根后恢复系统,原机加注48Kg R22制冷剂,膨胀阀18圈半,调到中间,开机运行加载到30%多低压0.4兆帕高压15兆帕,压缩机电机结霜,膨胀阀调小2圈后,低压0.2,压缩机不结霜只结露,低压还在缓慢下降,手动停机,运行中环温32度,冷冻水16度,排气温度40多度,干燥桶过滤器到膨胀阀都结露,回气温度18度左右,不知道如何调好。
发表于 2022-6-8 16:19:01 | 显示全部楼层
不任什么制冷系统,只要当时的制冷温度(冷冻水的出水温度)高于0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现,只会结露。否则就减小了制冷量。
发表于 2022-6-8 17:59:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-9 05:29 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-6-8 16:19
不任什么制冷系统,只要当时的制冷温度(冷冻水的出水温度)高于0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现 ...


荣老在江西哪里啊?我也是江西的


在江西一个很不起眼的小山沟——抚州市。   荣昌制冷
发表于 2022-6-8 21:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要去调膨胀阀呢?定量加注制冷剂开机试运行不就可以吗,另外系统泄露是否进水,容易产生冰堵现象
发表于 2022-6-8 23:39:20 | 显示全部楼层
你说干燥桶过滤器到膨胀阀都结露,那干燥过滤堵了噻,应该系统进水了
发表于 2022-6-12 00:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
报的什么价格维修的呀?你这个系统含水份了,需要处理一下
发表于 2022-6-18 13:24:19 | 显示全部楼层
检查下冷媒有没有水份吧!还有不要去调膨胀阀,那个出厂就调好了。如果进水要把水分处理干净才行。
发表于 2022-7-25 00:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,没有弄个品牌好可惜,全国谁不知道您老大名!
发表于 2022-8-21 00:01:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 金字招牌,作为常州人感到骄傲
发表于 2023-11-1 21:35:54 | 显示全部楼层
干燥过滤器到膨胀阀结露,干燥过滤器属于高压部分,它结露说明干燥过滤器节流了,需要更换。还有系统管路漏了,系统有可能进水了,需要除水处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:09 , Processed in 0.058829 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表