冷库方案求助

[复制链接]
发表于 2022-6-5 23:36:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天测量一个冷库,要求库温-18°,库体7米*10米*3米,150MM B1级连续保温板。出方案是铝排蒸发器200平方(6.2米10柱,10组,8公分间距。分5路,五只膨胀阀),机组沈阳比泽尔半封闭20匹,商场要求机组摆放位置和库体距离有30米,不知道这样的配置能不能行得通
发表于 2022-6-6 21:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
库容210立方,个人觉得应该用25匹低温机组,dn32铝排624米分六路
发表于 2022-6-7 14:15:37 | 显示全部楼层
机器是配:够了的,就看这30米的落差大不大,能保证回油就行。分5路有点少,不知道你用多大铝排,32还是25。建议使用25。铝排制冷剂加的比较多,冷凝器要配足一点。