楼主: panja201

冷库降温慢温度降不下来,高低压力都不正常

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-6-10 12:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-10 15:50 编辑
liuguoyong 发表于 2022-6-1 23:47
检查一下电磁阀试试看


电磁阀可以通断没问题的,检查过了没发现问题,还是新买的巨化雪种重新抽空充注的。
更换的是原装标配的膨胀阀,之前的用好多年都没问题啊。
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
133020 发表于 2022-6-1 23:51
是不是散热不太好啊

空间散热确实不太好,机组在冷库顶,算是比较密闭的空间不过上面有吊顶排风机管道排风,用好多年都没问题,出现故障后还特地把更换了更大的排风量更大的排风机,冷凝器清洗过,前面鲜风口还加了台移动式鼓风机对着冷凝器吹帮助散热,用了一个月左右又出现这个故障了,所以搞不清哪里出了问题。
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-10 15:47 编辑
msms 发表于 2022-6-7 14:34
能到-8度,你的吸气压力那么低,只能说明,膨胀阀不正常,开度小,或者坏了,或者膨胀阀感温包位置对没有。 ...


膨胀阀从新更换过了,位置按原来的装,清洗冷凝器可以,长期用水冷却空间条件不允许。
发表于 2022-7-31 17:14:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-5-30 08:16
25立方的库容,采用4P机应该选半封压缩机,若采用全封压缩机应配置5P机。膨胀阀4P机配3#芯,5P机配4#芯。
...

请教一下荣老,为什么全封闭和半封闭要先用大小不同的压缩机?而且彭胀阀也不一样,理论上只要冷量一样,彭胀阀就应该一样的,所以不是压缩机虚标的问题,是不是标注匹数的工况不同造成的?