电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1734|回复: 6

铭牌电流与功率不对称,请教

[复制链接]
发表于 2022-5-27 23:50:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
铭牌电流1.6功率才170,怎么解释呢?


实测电流0.9,低压微负,试机运行半个小时柜内壁起霜,制冷效果良好,

可是压缩机回气微凉,有细露,会不会R600没加够?
IMG_20220527_180826.jpg
IMG_20220527_194839.jpg
发表于 2022-5-28 01:39:47 | 显示全部楼层
这涉及到多方面,也仅供参考罢了,输入总功率就是照明灯吖、液晶显示吖、电热辅助吖、压缩机吖,资料瓦数参数加起来的总和。其中最不稳定的是压缩机,有功率因数和气候温度,制冷剂压力、温度影响,所以用表测量实际电流跟铭牌标的不一样很正常。额定电流嘛,就容易理解了,就算恶劣环境下,只要不超过这个电流,就属于正常的。
发表于 2022-5-28 07:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 肖马一族 于 2022-5-28 07:09 编辑

这是额定功率与视在功率的区别,额定功率指用电设备实际消耗的电功率,单位通常用W KW。视在功率指电压与电流的乘积,单位通常用VA,KVA.在交流电路中,由于电压与电流的相位并不总是同步,因此其实际消耗功率并不是电流与电压的乘积。通常电压与电流的乘积大于其实际消耗功率。在感性负载电路中,电流相位总是落后于电压相位,在电容性电路中,电流相位总是超前于电压,对于理想的纯电感与电容电路,因为电流与电压相差90度,虽然也有电压电流,但并不消耗功率。
发表于 2022-5-28 07:08:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 肖马一族 于 2022-5-28 07:57 编辑

二楼说对了一个词,功率因数,就是电压与电流相位夹角的余弦COS值,通常小于1,只有在纯电阻电路中,功率因数才为1,也就是实际功率等于电压与电流的乘积。
发表于 2022-5-28 07:08:52 | 显示全部楼层
1楼正解。
发表于 2022-5-28 11:07:53 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2022-5-29 05:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-2 11:58 , Processed in 0.058920 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表