楼主: song2830

求助,可以有偿,更换压缩机后,温度降不下来,

[复制链接]
发表于 2022-5-22 00:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加多,或者系统有堵
发表于 2022-5-22 01:16:43 | 显示全部楼层
你这是公斤表吧?3.2公斤你是来搞笑的吧?当这是空调呢
发表于 2022-5-22 06:56:35 | 显示全部楼层
你知道的告诉我,我知道的不告诉你!
发表于 2022-5-22 07:20:54 | 显示全部楼层
  看看风机是否正常运转。
发表于 2022-5-22 08:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
看样子应该是商用冰箱或冰柜,楼主根本不懂维修常识,第一压力会随温度时间变化的,一般134加不会超过2公斤压力,再一点加制冷剂不是一会儿看压力不对就加一会儿不对就加,是根据平时积累或者用测量工具(比如秤)相对的加的。然后至少要工作半小时左右看,一个效果,一个平衡后的压力。因为短时间有些堵是不容易被发现。还有一定加制冷剂心里要有个大概数,就是这个机器大概制冷剂量多少,如果明显感觉不对就不要再折腾,考虑有其他原因。找出问题再继续后面操作。
发表于 2022-5-22 08:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2022-5-22 08:37
看样子应该是商用冰箱或冰柜,楼主根本不懂维修常识,第一压力会随温度时间变化的,一般134加不会超过2公斤 ...

再一点,商用的注意散热尤其有些风机看起来在工作其实根本没达到散热效果(这里有风机或者电容,电压都会造成虚假散热)。
发表于 2022-5-22 08:43:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-5-22 09:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 春法维修 于 2022-5-22 09:04 编辑

制冷剂2罐半,你的制冷剂好像不要钱吧
发表于 2022-5-22 09:07:26 | 显示全部楼层
你知道的不能告诉我,我知道的要告诉你,
发表于 2022-5-22 09:10:35 | 显示全部楼层
2罐有点少。再加2罐试试。