原机R404A用R22代换的问题

[复制链接]
发表于 2022-5-14 14:59:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷冻柜原机压缩机使用R404A因没有这种氟利昂客户又急用  百度查说是可以用R22代换告知客户同意代换    代换后制冷效果差   现想再把R22放掉改充R404A 请问各位师傅  还需要把压缩机油一起换掉吗?
发表于 2022-5-14 15:16:28 | 显示全部楼层
压缩机油可以不用换,就是系统用404的冲洗一下就可以了。
 楼主| 发表于 2022-5-14 16:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
好的  谢谢师傅   不过现在排空遇到新问题  排空R22时竟然一点油都没带出来都怀疑自己排出的是空气了   好奇怪的现象   不知是因为氟型号和油型号不匹配引起还是因为压缩机缺油
发表于 2022-5-15 00:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
效果差有多差?还是要排查一下其他问题,800L22打-18一点问题没有!
发表于 2022-5-15 06:07:09 | 显示全部楼层
压机油不用换。
发表于 2022-5-15 08:53:45 | 显示全部楼层
R404制冷剂已经很常见了,不建议代换,代换后效果差多了。