楼主: 顺财电器

这个故障不在电机,哪在哪里,

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:42:21 | 显示全部楼层
发帖说的很清楚,当然是测A-B,B-C,C-D的
发表于 2022-5-19 16:19:49 | 显示全部楼层
顺财电器 发表于 2022-5-19 15:42
发帖说的很清楚,当然是测A-B,B-C,C-D的

绕组之间5K-10K的阻值?我觉得我糊涂了,更摸不着头脑了
发表于 2022-5-19 16:40:13 | 显示全部楼层
请问A B C之间怎么会有K欧级的阻值

A

A
发表于 2022-5-19 16:46:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2022-5-20 00:00:36 | 显示全部楼层
lwhmgp 发表于 2022-5-19 16:40
请问A B C之间怎么会有K欧级的阻值

同样的疑惑。次级绕组应该毫欧级别吧
发表于 2022-5-25 13:56:05 | 显示全部楼层
重点就是变压器为什么没烧???,变压器是干式还是油浸式的???
发表于 2022-6-29 19:59:35 | 显示全部楼层
lwhmgp 发表于 2022-5-19 16:40
请问A B C之间怎么会有K欧级的阻值

有同样的疑惑,望大师释疑
发表于 2022-6-30 18:38:07 | 显示全部楼层
看明白一个事,能起75KW不能起55KW是由于75KW电流大,造成A柱接触不良处打火焊接,反而消除了接触不良。
看不明白,为什么BC柱电阻7.5千欧,并且还放电到5千欧。A柱接触不良10K欧以上可以理解。但BC柱电阻不可理解。
发表于 2022-7-14 16:05:38 | 显示全部楼层
为老师傅点赞!
发表于 2022-7-14 21:21:11 | 显示全部楼层
测B.,C’7,5k阻值测A,B阻值10k以上,表示B相接线柱与B相出线接触不良。问题出在B相接线柱。