哪天路过一个砖厂,一个修电机的师付正在围到一个55KW的电机检查,他一眼看到我,就说,陈老师你来得正好,快来给给看看这个55KW的电机,现在启动不起,这台都 是做的第二次线圈了。现在有时启动75KW电机后,它就能启动,3个和17KW的电机就启动不了。快来给我们看看。天上下起细雨,地面有点潮湿,,加上这个电机是制砖机电机,泥沙地面也多。我测了一下电机阻值和对地电阻,正常 ,启动75KW粉碎机电机正常 ,电流也正常 A .B .C 三相电压420伏左右正常,重点检测低压板到砖机的电路和补偿器,经检查都 正常 ,,合上空开,叫操作工启动55KW电机同时给操作工说,启动声音不对,立马关机,在启动中,我测A.B.电压只有132伏,明显不对,少了一相,当然不能启动。在试75KW电机启动正常 ,测试A.B.电压410伏正常 。我同时又问了做电机的师付,你拆电机时发线是烧了几个线包,两相烧了,一相好的,说明是少相烧了电机。【有一相无电,所以有一相是好的,】结论就出来了,根据原理和我的经验,故障发生在320千伏安变压器次极上。检修这一万伏的变压器,次极有接触不好的地方。
雨停了,用领铁杆夺下1万伏三根高压保险,检查变压器外表A,B.C.三根接线柱接线正常 ,用工具拆下A,B.C.线,用机械表南京47表K档测变压器次极A,B.C,三个接线柱电阻,当测B,C,有7.5K阻值,有放电现象,【也就是从7.5K回到5K】。测A,B,接线柱阻值在10K以上,变压器A,B,内部线圈到接线柱己断开了,我用两把24的开口紧固了A线柱,转了几圈,在测,阻值 正常了,非复高压保险,和上空开,启动55KW电机,正常 ,3个的电机单 一启动也正常 了,告知老板,占时用到,天色好了,变压器要掉心检修,空气湿度大了不行。结下来总结,为什么75KW的电机能启动,小的电机就不行,因为75KW电机电流大,变压器内部打火就产生A柱接上,能启动,电流小了就不行,同时产生少相烧电机故障。 |