楼主: 匿名访客

冰柜盘管后的问题?

[复制链接]
发表于 2022-5-10 12:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2022-5-10 12:48
毛细管在过滤器没有关系,我遇到有厂家出来就是这样的(不好就是跟压缩机共振会导致毛细管破损遇到一个冰 ...

再一点上盖对效果影响也很大,最好把原盖盖了试要相差一些。
发表于 2022-5-10 15:11:19 | 显示全部楼层
盖子盖子一一亠
发表于 2022-5-10 15:16:44 | 显示全部楼层
毛细管多长?适当加长点毛细管即可。
发表于 2022-5-10 17:41:37 | 显示全部楼层
盖子盖子
发表于 2022-5-10 17:51:51 | 显示全部楼层
1    冷冻柜,毛细管 选 直径 2.0的  2.5米长  
2    回气管 结霜了  制冷剂  加的过量了
3   把盖子盖好
发表于 2022-5-10 18:24:06 | 显示全部楼层
看现象应该是1毛细管口径大了,2毛细管从过滤器口出来后缠绕在蒸发器回气管处,3增加蒸发器密度
发表于 2022-5-10 19:09:05 | 显示全部楼层
毛细管内劲大啦.制冷剂加得多.铜管固定卡子少了
发表于 2022-5-10 20:14:23 | 显示全部楼层
盖好 盖子 。再研究别的吧
发表于 2022-5-10 20:23:34 | 显示全部楼层
路过,进来跟着学习一下.各说各的,不知道听谁的才是对的.
发表于 2022-5-10 20:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 精品维修 于 2022-5-10 20:32 编辑

这毛细管太粗了,流量过快,虽然挂霜快,但蒸发温度高,制冷效果差。后盘管本来就细且少,所以蒸发温度更不能高