电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3722|回复: 34

冰柜盘管后的问题?

[复制链接]
发表于 2022-5-10 11:21:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这个冰柜盘管后插了一夜电,霜结的就这样上面有一点霜,下面没有,制冷剂加的应该够回气管都结成那样了,毛细管用的3mm的用了二米一左右,用户没拿盖子,我就先用这个电视后盖盖了点,里面温度1℃左右,加的制冷剂12我用406代替了,求大神们帮我答疑解惑到底那里的问题?
IMG_20220510_111351.jpg
IMG_20220510_111331.jpg
IMG_20220510_111618.jpg
发表于 2022-5-10 11:32:12 | 显示全部楼层
哦豁!
书没读好?还是自学成柴?还是老师教坏?
毛管密盘于干过上?是高压不足?再度加压加温?
过冷交换是“冷”,你这是过热交换呀!
 楼主| 发表于 2022-5-10 11:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-5-10 11:32
哦豁!
书没读好?还是自学成柴?还是老师教坏?
毛管密盘于干过上?是高压不足?再度加压加温?

让你见笑了,我也入行时间短经验也少,之前加600的这种盘法也正常啊,那我这个需要怎么解决?
发表于 2022-5-10 11:49:55 | 显示全部楼层
毛细管盘到回气管上,看你盘的铜管好像铜管盘少了
 楼主| 发表于 2022-5-10 11:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
巩义 发表于 2022-5-10 11:49
毛细管盘到回气管上,看你盘的铜管好像铜管盘少了

大师意思是把毛细管从过滤器取下盘到回气管上就好了吗?
发表于 2022-5-10 11:55:44 | 显示全部楼层
毛细管盘到过滤器没有毛病,原厂很多这样做,毛病在毛细管太短太粗,造成回流过快。
 楼主| 发表于 2022-5-10 11:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
李延雷123 发表于 2022-5-10 11:55
毛细管盘到过滤器没有毛病,原厂很多这样做,毛病在毛细管太短太粗,造成回流过快。 ...

是有点粗比之前的,所以我加长了二十公分差不多,如果把毛细管夹扁点,是不是回流会慢点
发表于 2022-5-10 12:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管会不会焊错了
 楼主| 发表于 2022-5-10 12:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
陆河永丰电器 发表于 2022-5-10 12:16
毛细管会不会焊错了

焊肯定没焊错,我怀疑应该短了,回流声听着很明显
发表于 2022-5-10 12:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
匿名访客 发表于 2022-5-10 11:55
大师意思是把毛细管从过滤器取下盘到回气管上就好了吗?

毛细管在过滤器没有关系,我遇到有厂家出来就是这样的(不好就是跟压缩机共振会导致毛细管破损遇到一个冰柜就是这样破损漏气的),问题应该跟管子少有关系,管子间距太多了,应该要密一些,毛细管口径跟距离也有关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 20:33 , Processed in 0.064693 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表