R600制冷剂带电磁阀的两门冰箱,停机为什么不回正压?

[复制链接]
发表于 2022-5-5 15:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回气管结霜,感觉制冷剂加多了,回气管结霜,想放掉一点,结果关机半天压力没回正,需要打开冰箱门才回正压,这是啥情况?大师们来帮忙解答下,谢谢
发表于 2022-5-5 15:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
箱内温度低,压力不上来正常的。放不出可以连真空泵,稍微开一点阀抽一下,熟练了就成啦
发表于 2022-5-5 16:54:10 | 显示全部楼层
服多一点能停机就没事。
 楼主| 发表于 2022-5-5 17:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
TC581234785 发表于 2022-5-5 15:45
箱内温度低,压力不上来正常的。放不出可以连真空泵,稍微开一点阀抽一下,熟练了就成啦 ...

原来如此,谢谢大师
 楼主| 发表于 2022-5-5 17:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
帐号被封 发表于 2022-5-5 16:54
服多一点能停机就没事。

能停机也能达到温度,但是老是看到回气管结了一层厚厚的霜,心里就是不爽……
发表于 2022-5-5 19:08:38 | 显示全部楼层
你爽不爽咱不知道,
有霜压机就是不爽!
湿程效率低暂不说,
液击心脏就死翘翘!
 楼主| 发表于 2022-5-5 20:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-5-5 19:08
你爽不爽咱不知道,
有霜压机就是不爽!
湿程效率低暂不说,

哈哈哈,听大师一言,胜读十年书
发表于 2022-5-5 20:41:31 | 显示全部楼层
有电磁阀在压力平衡不了,再说箱内温度低
发表于 2022-5-5 21:15:21 | 显示全部楼层
R600制冷剂不能自然的放,要用真空泵吸!
发表于 2022-5-6 08:03:53 | 显示全部楼层
楼上师傅说得对,用真空泵抽