小型工业制冷设备显示HHHH,是传感器还是温控器问题

[复制链接]
发表于 2022-4-27 18:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 湾仔电子 于 2022-4-27 19:05 编辑

工业制冷设备 ,显示HHHH。是传感器还是温控器问题。 a4f5799a53039b4766590da2955b0c8.jpg   传感器阻值 1-3 是109欧  1-2 是109欧   2-3是0.1欧是不是坏了
09df805260d5b512efa0c00ab64aa200.jpg
4777a0a2d29b23eaa77d7400574ce1f.jpg
eac09c179a68cf0ca99c36a71e3b752.jpg
5a0f2aba9649dd3f16985fb57d05f47.jpg
发表于 2022-4-27 19:54:03 | 显示全部楼层
1、2、3对应10、9、8温控接入点。
阻值显示无坏。
发表于 2022-4-27 20:03:30 | 显示全部楼层
基本是测温线的问题
发表于 2022-4-27 21:04:15 | 显示全部楼层
传感器没有问题,这应该是用的PT100热电偶,109欧姆,说明你们那儿的室温是23度。
发表于 2022-4-28 06:57:10 | 显示全部楼层
基本是热电偶
发表于 2022-4-28 08:44:00 | 显示全部楼层
热电偶故障可能性大。
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:16:33 | 显示全部楼层
cq1265 发表于 2022-4-27 21:04
传感器没有问题,这应该是用的PT100热电偶,109欧姆,说明你们那儿的室温是23度。 ...


是的现在温度20度
  传感器头子放在电冰箱冷冻 和放在热水力会有变化。但是 2-3 是直通的。
发表于 2022-4-28 11:10:31 | 显示全部楼层
热电偶故障可能性大
发表于 2022-4-30 19:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
Pt100传感器的2和3即同颜色的线必须是备通的,因为其中一根是补偿线。
 楼主| 发表于 2022-5-1 07:32:17 | 显示全部楼层
谢谢 师傅
热电偶传感器正常的1-3 是109欧  1-2 是109欧   2-3是0.1欧。换上控制器te4-sb10w 好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:11 , Processed in 0.063555 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表