最全的变频空调进入定频的方法!
格力
空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功。柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用)松下按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)
7 l: ^& @3 V7 |% z$ x# v% [9 O, ~
AUX遥控器进入强制模式功能 遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入强制制冷(热)模式。然后设定温度22度(制热26度),机组按工频运行 + d" }/ L/ B- _& o* D0 o9 J) M- i% E
2 遥控器进入强制模式功能 5秒内按健康键10次,蜂鸣器响4声后则已进入强制 运行模式,设定温度小于24度按制冷运行,大于等于24度按强制制热运行 格力设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。
美的
1.在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=98遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。海信一、海信KFR—65LW/D、KFR一28GW、KFR一25GW、KF-25GW空调强制开机方法:(1)先按住应急开关,再接通220V电源—自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按一次,切断。5 R: @6 q! P0 d% O
(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。1 u" x5 P9 p" l$ x: @: u0 U
二、海信KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人强制制冷方式。0 i( B; W, y; t3 e h* e5 {
三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。四、海信KFR—35GW、KFR一 40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR—36GW/ABP空调用遥控器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制冷方式,此时定频。+ Y% ^! ~% Y+ @
五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法: 按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式,定频运转。# T( i; l a8 v# y( g
六、海信KFR—50LW/BP、KFR一60LW/BP、KFR一50LW/ABP空调强制开机方法:: W. q0 e o8 A
(1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。) \5 T9 X' g9 f
(2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz)七、海信KFR一28GW/BP空调 将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进人强制制冷方式,定频运转。1 A; _# k3 J( E9 Q
八、海信KFR—26GW/BP、KFR一36GW/ABP、KFR一36GW/ZBP空调 开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转。
九、海信KFR—3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR一4001GW/ZBP、KFR—4501GW/BP,空调强制开机方法:8 U. U8 ?7 {3 O+ r! d
(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式一旦确定,不能改变,除非切断电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内温度设定为26℃,室内风设定为自动。②室温<23℃时,制热运行,室温设定为23℃,室内风设定为自动。③23℃<室温<26℃时,送风运行,室内风速设定为自动。(2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进人试运行,试运行为强制制冷,与室温无关。(3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检状态。: K9 D# v$ _: W/ E" e
0 ]- s" ?/ K- D2 v; U
海尔, M/ B& y" Q* H
海尔持续按“应急键”6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ,若不松手,再连续按键5秒以上,自动解除。FAN为H。变频机定频操作方法KFR-28(35)GW/U(DBPZXF)和KFR-28(35)GW/R(DBPQXF)为例:KFR-28GW/U(DBPZXF):额定制热68Hz,额定制冷55Hz; KFR-35 GW/U(DBPZXF):额定制热75Hz,额定制冷68HzKFR-28GW/R(DBPQXF):额定制热68Hz,额定制冷55Hz; KFR-35 GW/R(DBPQXF):额定制热77Hz,额定制冷70Hz(也适用于柜机)当变频空调设定为制冷模式运行时,定频运行操作方法如下:(1)将遥控器设定制冷模式;(2)室内机风速设定为高风速;(3)设定温度为16度;(4)先用手按住遥控器的“温度下降”键不动,在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制冷定频运行。当变频空调设定为制热模式运行时,定频运行操作方法如下:% f$ x0 T* n1 B# ~
(1)将遥控器设定制热模式;(2)室内机风速设定为高风速;, [7 c* f9 S0 Q, M
(3)设定温度为30度;# H0 l' Q+ b5 f$ Q E4 }
(4)先用手按住遥控器的“温度上升”键不动,在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制热定频运行。
格力空调,空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功,就可对空调加雪种了。
美的挂机 遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。
格力空调,空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功,就可对空调加雪种了。
长虹的进入方法是!用原装遥控器长按“空清”键5秒遥控器进入工厂测试状态调温度“+”“-”调到“5"再按“空调”键进入额定制冷模式!退出额定制冷模式为
在工厂模式下按温度“+”“-”调到“9”在按“空调”键空调退出额定制冷模式( d$ }' G) ?# O( t& S8 q$ U# v. I2 {
长按“空清”键或取出遥控器电池退出工厂模式三菱空调9 b3 w: E" @/ \5 e' M7 x
其之一,用遥控器1环境温度为26+/-1度2设定温度为16度3模式为制冷4风档为强. E* j( n* l, `2 k$ C* _
5)上下叶片为自动或3号的位置 (依机种)
6)左右扫风为正前面;
如上1-6所有的条件继续30分钟其之二,热敏电阻改为电阻9 R) E& `+ K7 L' q% M- T: W# C B. B
室内机的环境温度的热敏电阻改为9.1K欧姆的电阻(制冷模式)! W$ J/ v6 N& u
1)电源插头插入开电源后10秒之内继续按室内机显示板附近的应急运转按键,同时发射如下遥控器设定开机,风挡最高,制冷模式,设定温度18度 为额定制冷6 X/ x0 I2 B3 u. s2 k
开机,风挡最高,制冷模式,设定温度25度 为中间制冷开机,风挡最高,制热模式,设定温度30度 为额定制热, K1 [2 a% J. _7 _
开机,风挡最高,制热模式,设定温度22度 为额定制热按其他遥控器的设定,退出试验模式
大金空调进入额定模式电源插头插入开电源后10秒之内继续按室内机显示板附近的应急运转按键,同时发射如下遥控器设定
开机,风挡最高,制冷模式,设定温度18度 为额定制冷开机,风挡最高,制冷模式,设定温度25度 为中间制冷
开机,风挡最高,制热模式,设定温度30度 为额定制热开机,风挡最高,制热模式,设定温度22度 为额定制热
按其他遥控器的设定,退出试验模式
我只知道美的的:在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。
我做过格力售后的,知道格力谦者设定频的方法,连续按遥控器灯光键4次.在此与大家分享一下.
内28度外35度
1)18度为定频P1,低压0.8--0.9MP
2)17度为中频P3,低压0.9--1.0MP
3)19度为高频P2,低压0.7MP
大金变频
|