求助贴,换完压缩机加完佛运行72小时以后,

[复制链接]
发表于 2022-4-24 18:18:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
类似于这样的柜子换了压缩机和干燥过滤器后加氟72小时以后温度显示负4度不停机。最下面一层透过铁网可以看到蒸发片结冰。下面一层两层凉,上面不凉。什么问题呀?经过手摸,排气管烫手。回气管微凉。可以看到挂露水。压缩机烫手。不知道哪里不对,压缩机不停机,温度显示零下据客户反映,以前就是维持在零度到5度左右。新手第一次换压缩机。
6d7f6f30de694714.jpg
发表于 2022-4-24 20:44:08 | 显示全部楼层
首先压缩机更换功率相差多少?电子温度有没有设置好?
发表于 2022-4-24 22:25:05 | 显示全部楼层
冰淇淋展示柜哪里需要那么长时间一般30分钟到一小时就停机了!
发表于 2022-4-25 07:47:34 | 显示全部楼层
风冷蛋糕柜吧,更换的压缩机是否原型号或者制冷量是否相近?如是检查蒸发器冷凝器是否脏了,内外风机是否正常,一般来说没有其它问题了
发表于 2022-4-25 08:29:41 | 显示全部楼层
压缩机合适吗
 楼主| 发表于 2022-4-25 13:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机比原来功率大一点,电子控温换完压缩机好像失灵了
发表于 2022-4-25 21:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
那就换温控器,你这个可能就是温控器坏了,造成不停机,造成压机坏了
发表于 2022-4-25 22:20:36 | 显示全部楼层
你要确定管路不漏!还有就是抽空真空度够不够?压缩机功率够不够?焊口漏不漏?还有就是温控器坏不坏?制冷剂假不假?这些都要考虑进去!不见实物不好轻易下结论的!
发表于 2022-4-29 17:44:56 | 显示全部楼层
换毛细管
发表于 2022-4-29 21:49:10 | 显示全部楼层
压缩机为什么启动    为什么不停机   什么控制压缩机的启停的   先把原理研究明白   控制器坏了或者接错线了